Neka stara klima "Delphi -Carrier" ACS-12, koja se upotrebljava za hadjenje podruma, nikako nije radila kako treba, pa sam odvojio kompresor iz sistema, i sada me zanima, kako da provjerim njegovu ispravnost, jer sumnjam, da je izgubio svoju originalnu efikasnost.
Ako ga upalim i napumpam mu tlačnu stranu na oko 15 bar, dali on treba da drži pritisak i koliko dugo, odnosno u kakvom vremenu kod ispravnog kompresora tlak sme da padne? Radi se naravno o rotacijskom kompresoru.
Kod klipnih kompresora znam, da mora da drži pritisak ali za rotacijskog nisam siguran, dali je njegova konstrukcija toliko drugčija ili isto tako ima nepovratni ventil, koji treba 100% da drži pritisak. U ovom primjeru pritisak padne za otprilike jednu minutu na svega 5-6 bari. Molim za vaše mišljenje.
Ispravnost kompresora
Urednici: goranfri,nike,sim,Honorarac
Pravila foruma
BT-expert info - BTexpert forumi
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara. U post obavezno upisati ID ili EAN oznake sa poleđine aparata u suprotnom tema će biti obrisana.
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica, dobro bi došla i po koja fotografija.
BT-expert info - BTexpert forumi
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara. U post obavezno upisati ID ili EAN oznake sa poleđine aparata u suprotnom tema će biti obrisana.
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica, dobro bi došla i po koja fotografija.
-
- _
- Postovi: 117
- Pridružen: 11 Feb 2008, 10:17
- Lokacija: Stara Pazova
Re: Ispravnost kompresora
a zar nisi jednostavno mogao sistem kontrolisati, kad je kompletan, odnosno pratiti mu pritiske na potisu i usisu i tako doci jednostavno do resenja o ispravnosti kompresora, ma kakav on bio !? Ja licno ne bih nikad skidao motor bez potrebe, odnosno bez njegove zamene novim!
Najveci talenti, gube se u neradu !!!!
- nike
- gxu
- Postovi: 2898
- Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
- Location: Split HR
- Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
- Contact person: NIKE
- Specialty: whitegoods
- Lokacija: Split, HR
Re: Ispravnost kompresora
Koliko ja znam konstrukciju rotacionog kompresora oni nemaju ventile pa je izjednačenje tlakova prilično brzo kad kompresor miruje.
On ili pumpa ili ne i čini mi se da je tvoj ispravan ako si uspio sa njim samim napumpati tlak od 15 bara.
Dakle dovedeš 4-5 bara dušika na usis i on mora napumpati barem 15 bara na tlaku (Staviš kapilaru ili nekakav ventil na izlaz). Nemoj pumpati zrak radi vlage, posebno ako je POE ulje unutra.
On ili pumpa ili ne i čini mi se da je tvoj ispravan ako si uspio sa njim samim napumpati tlak od 15 bara.
Dakle dovedeš 4-5 bara dušika na usis i on mora napumpati barem 15 bara na tlaku (Staviš kapilaru ili nekakav ventil na izlaz). Nemoj pumpati zrak radi vlage, posebno ako je POE ulje unutra.
"Blago budalama, njima je lako jer ne misle tako!" PV
Re: Ispravnost kompresora
Nike, puno hvala na korisnom savjetu! Nije POE ulje, tako da se nadam, da nisam unistio kompresora.
-
- Slične teme
- Odgovori
- Pregledano
- Zadnji post
-
-
Simbio sim12mst6 problem sa startom kompresora
napisao miksontije » 31 Okt 2016, 20:26 » u KLIMA UREĐAJI - 3 Odgovori
- 2674 Pregledano
-
Zadnji post napisao miksontije
13 Nov 2016, 10:21
-
-
-
Razlika između orginalnog i kineskog scrol Copeland kompresora
napisao sasasasa » 30 svi 2017, 22:12 » u KLIMA UREĐAJI - 2 Odgovori
- 1516 Pregledano
-
Zadnji post napisao nike
03 Jun 2017, 22:10
-