Samsung AQ09NSAN ne radi hladjenje. Reseno.

Napisan post: 16 Sep 2011, 18:33
napisao ljuben
Montirao sam ovaj klimatizer koji je kao donacija jedna firma dala drugoj kao koriscen. Ukljucio sam ga nakon montaze i primetio da na hladjenje ukljuci kompresor ali ne i ventilator spoljnje jedinice, dok na grejanje je u redu. Simulirao sam u toku grejanja da iskljucim cetvororokraki ventil i klima je nastavljala da radi u rezimu hladjenja. Meroio sam sode i obe su po oko 11 kila. Module nisam snimao ali postoje dva mala, jedan sa gornje i jedan sa donje strane. Ako neko moze pomoci unapred hvakla. Pozdrav.

Re: Samsung AQ09NSAN ne radi hladjenje

Napisan post: 16 Sep 2011, 19:10
napisao nike
Pa vidi se iz aviona da je krivo spojena veza između unutarnje i vanjske.
Spojio si izlaz 4-putnog na ventilator, a izlaz ventilatora na 4-putni.
Na grijanju oba su izlaza pod naponom i daju napon ventilatoru i 4-putnom.
Na hlađenju, izlaz ventilatora ide na 4-putni pa imaš grijanje a izlaz 4-putnog nije napojen pa ventilator ne radi.
Pošto ne radi ventilator, nema ni puno apsorbirane topline pa nema ni puhanja toplog zraka unutra.

Lijepo to odspoji i pažljivo ponovo spoji kako treba, pazeći koja je koja žica išla na koju klemu unutra i vani. :oklagija

Re: Samsung AQ09NSAN ne radi hladjenje

Napisan post: 16 Sep 2011, 20:13
napisao ljuben
Posto je pettozilni kabel bio presecen a krajne zice su bile obe crne boje nesto me nateralo da izmerim unimetrom koja je koja od crnih zica i na jednu namotao izolir traku ibio sam ubedjen da nisam pogresio ali cim si se javio odmah sam otisao i tacno se vidi iz aviona. Hvalati. Moj pozdrav.

Re: Samsung AQ09NSAN ne radi hladjenje

Napisan post: 16 Sep 2011, 20:19
napisao nike
Kad imaš peterožilni kabel sa 2 crne žile, onda dobro pogledaj gdje je koja smještena u kabelu.
Jedna je između plave i žuto-zelene i tako je možeš razlikovati od druge. Druga je između plave i smeđe. Ne treba ništa označavati.