Stranica: 1/1.
Galanz klima uređaj AUS 12H53F150L2
Napisan post: 14 Jul 2011, 23:20
napisao Vlaja89
Postovani majstori...
Imam problem sa pomenutom klimom.Kada se ukljuci na hladjenje upali se ventilator spoljne ali bez kompresora...on krene na jednu sekundu ali kao da nema snage da krene,i tako radi non stop-taman da krene pa iskljuci...ja imam neki kondenzator sa 4 ulaza,ali je na njoj neki sa pet i ja ne znam kako da te zice rasporedim na ovaj moj,koji je inace 35mF,kao i onaj na njoj..Molio bih Vas da mi,iako mozda nije do kondenzatora,objasnite kako da vezem taj sa pet ulaza na ovaj od cetiri...
Hvala unapred!!!
Re: Galanz klima uređaj AUS 12H53F150L2
Napisan post: 15 Jul 2011, 00:34
napisao goranfri
Ja baš ne razumem tvoje pitanje . Kakvih četri ulaza i pet ulaza na kondenzator.
Ajde slikaj taj kondenzator i okači sliku da vidimo šta te muči.
Re: Galanz klima uređaj AUS 12H53F150L2
Napisan post: 15 Jul 2011, 04:18
napisao frigo
nije cetri ulaza nego 4kontakta i sve je to jedan tj. dva puta cetri... pogledaj malo bolje... sto kaze Goran uslikaj ...
il evo slike jednog kondenzator sa duplim kontaktima...tj. dva puta dva kontakta...

a moze i ovako dupli primer ko na slici 2x35 sa po cetri kontakta...

Re: Galanz klima uređaj AUS 12H53F150L2
Napisan post: 15 Jul 2011, 09:06
napisao nuk
vezano za ovaj sa donje slike, ja i umesto njega stavljam ovaj sa gornje slike ali,
kolega mi je pre neki dan pokazao istu varijantu sa tri izvoda kapaciteta 1x35 i 1x9 mikroF (ne znam od koje ili za koju klimu je to- prvi put vidim).
neka ovo bude kao upozorenje za kolege

Re: Galanz klima uređaj AUS 12H53F150L2
Napisan post: 15 Jul 2011, 10:50
napisao goranfri
Ima tri izvoda zato što su unutra dva kondenzatora. Kod LG na primer je takav. 30mf i 1.5mf u jednom kućištu.
Re: Galanz klima uređaj AUS 12H53F150L2
Napisan post: 15 Jul 2011, 13:25
napisao IvanZr
Izmeri kapacitet kondenzatora,mozda nije on.Proveri dali dobijas struju na spoljnom klembertu(prve dve zice su od kompresora)ako ima napajanje i kondezator ispravan onda je kompresor u problemu.
Re: Galanz klima uređaj AUS 12H53F150L2
Napisan post: 15 Jul 2011, 22:24
napisao frigoservisbata
Ma sta da meri covek kad ne zna da je to sto kaze cetiri ulaza cvoriste zajednicke nule...!!Nek pozove majstora,ne mora za klime vec elektricara nekog...Nije sala sa strujom igrati se...:)
Re: Galanz klima uređaj AUS 12H53F150L2
Napisan post: 15 Jul 2011, 23:09
napisao goranfri
Vala baš , struja je opasna.

Re: Galanz klima uređaj AUS 12H53F150L2
Napisan post: 17 Jul 2011, 18:57
napisao sfar
nije mi jasno što tebi konkretno ne kreće kompresor ili ventilator. ako je ovaj kondenzator sa slike sa više izvoda on je i za kompresor i za ventilator s tim da su ulazi isti ,a izlazi posebni . piše na kapici gore -fan -i herm.