MIDEA 12HRI - PROBLEM ( REŠENO )

Napisan post: 13 Jul 2011, 22:55
napisao spok
Desava mi se da posle nekog vremena spoljna jedinica prestane sa radom (ventilator i kompresor), pa posle 10-20 minuta ponovo se aktivra.
Na unutrašlj jedinici se javalja eror - Compressor top protection against temperature.
Proveren je pritisak i sve je ok.
Neko moje amatersko mišljnje da je bimetal za zaštitu kompresora od pregrejavanja možda problem....
Molio bih vaša iskusna mišljnja šta dalje da uradim...

Re: MIDEA 12HRI - PROBLEM

Napisan post: 14 Jul 2011, 01:13
napisao frigo
i kolki je pritisak...
ako proradi bimetal hm...
nikad bez razloga ne proradi bimetal...

Re: MIDEA 12HRI - PROBLEM

Napisan post: 14 Jul 2011, 08:39
napisao nuk
da nije kondenzator spoljne jedninice zapusen od prasine, smoga, maca?

Re: MIDEA 12HRI - PROBLEM

Napisan post: 14 Jul 2011, 09:26
napisao spok
Sve je čisto. Pritisak je 4,5 bar.

Re: MIDEA 12HRI - PROBLEM

Napisan post: 14 Jul 2011, 15:26
napisao ljuben
Jednom sam isao bar 5 puta u jednom zabacenom mestu, cak sam vadio spoljnu jedinicu i montirao na drugo mesto, a ona u redu. Vratio sam je natrag i sacekao 1 cas a ono sve u redu. Uvece mi se javljaju, opet izbacuje zastita. Razmisljao sam i otisao drugi dan uvece, i imao sta da vidim-nikakav napon. Pozdrav.

Re: MIDEA 12HRI - PROBLEM

Napisan post: 14 Jul 2011, 21:51
napisao spok
Napon je prefektan ( zgrada sa trafo-stanicom).

Re: MIDEA 12HRI - PROBLEM

Napisan post: 14 Jul 2011, 22:03
napisao puger
mozda el.kondenzator od kompresora ako je izgubio dio kapaciteta kompresor krene ali vuce veliku struju i pregrijava se ili vanjski ventilator preslabo hladi plin pa je zbog velikog tlaka kompresor pregrijava

Re: MIDEA 12HRI - PROBLEM

Napisan post: 14 Jul 2011, 22:24
napisao Nebojsa_Pazova
frigo je napisao:i kolki je pritisak...
ako proradi bimetal hm...
nikad bez razloga ne proradi bimetal...

Kolega ..... ne verujem da je to bimetal kompresora, rekao je da gasi i ventilator spoljasnje jedinice zajedno sa kompresorom !!!!

Posumnjao bih u senzor cevni-pipe senzor, ocitao bih mu vrednost, probaj da ga izbacis iz lezista i pusti klimu da radi ....... on je taj koji moze da po svojim vrednostima gasi i stiti kompresor ......

Re: MIDEA 12HRI - PROBLEM

Napisan post: 14 Jul 2011, 22:27
napisao frigoservisbata
puger je napisao:mozda el.kondenzator od kompresora ako je izgubio dio kapaciteta kompresor krene ali vuce veliku struju i pregrijava se ili vanjski ventilator preslabo hladi plin pa je zbog velikog tlaka kompresor pregrijava
Midea HRI je inverter te nema el.kondenzatora.Moze da bude sve sto je do sad napisano,osim tog kondenzatora....Na LG klimama (inverter)nema bimetala na motoru,vec temperaturni senzor na potisu kompresora.

Re: MIDEA 12HRI - PROBLEM

Napisan post: 14 Jul 2011, 22:52
napisao spok
gde se nalazi tačno cevni-pipe senzor ?

Greška koja izlazi na unutrašnjij jedinici >>Compressor top protection against temperatur<<

Re: MIDEA 12HRI - PROBLEM

Napisan post: 14 Jul 2011, 22:58
napisao frigoservisbata
spok je napisao:gde se nalazi tačno cevni-pipe senzor ?

Greška koja izlazi na unutrašnjij jedinici >>Compressor top protection against temperatur<<
Na isparivacu se nalazi taj senzor,al pre ce biti da je ovo sto sam ti ja napisao.Izmeri temperaturu na kojoj se to desava...:)

Re: MIDEA 12HRI - PROBLEM

Napisan post: 15 Jul 2011, 13:50
napisao IvanZr
Koji je freon u klimi ako je R410a onda fali gasa jer je na 7 bar-a 0 isparenje.

Re: MIDEA 12HRI - PROBLEM

Napisan post: 15 Jul 2011, 23:04
napisao spok
R22 je u pitanju

Re: MIDEA 12HRI - PROBLEM

Napisan post: 16 Jul 2011, 08:23
napisao nike
Treba mjeriti temperaturu ispušne cijevi kompresora i pregrijanje na usisu i ispuhu iz kompresora.
Ako ne znaš što je pregrijanje, potraži moje postove o punjenju klime.

Re: MIDEA 12HRI - PROBLEM

Napisan post: 17 Jul 2011, 17:10
napisao spok
Otvorio sam spolju jednicu i kompresor je bio baš baš vreo. Kondezator je bio neznatno mlak.
Primetio sam da je živa guma koja je fabričku postavljna na dovodu ili odvodu kompresora potpuno istopljena.
Znači da se razvijaju velike temperature. Nisam imao merač da izmerim temperaturu.
Na ovom linku je slika http://www.konekt.rs/spok/klima.jpg

Re: MIDEA 12HRI - PROBLEM

Napisan post: 17 Jul 2011, 18:53
napisao nike
E pa moraš nabaviti termometar da bi radio ovaj posao. Jesi vidio ikad pravog električara bez univerzalnog instrumenta?
Kod klima uređaja sve se radi o temperaturama i temperaturnim intervalima. Tlak plina ništa ne znači sam po sebi, već njegova vrijednost u temperaturama zasićenja isparavanja i kondezacije, te odnos tih temperatura i temperatura na raznim mjestima u sistemu.

Mjerenjem dolaziš do konkretnih podataka i onda uspostavljaš dijagnozu ovisno o izmjerenim vrijednostima a ne gatajući.
Manometri, termometri , vlagomjeri, higrometri, anemometri, strujna klješta, univerzalni instrumenti, vage itd.. su obazvezni alat jednog pravog servisera ili je on slijep, gluh itd...

Recimo da u tvom slučaju može biti da 4-putni ventil nije izvršio prebacivanje do kraja i jedan manji dio plina cirkulira direktno iz tlačne u usisnu cijev. Zbog toga dolazi do prevelikog pregrijanja usisa i zbog toga do prevelikog pregrijanja ispuha , a to onda znači pretoplu cijev na izlazu iz kompresora (recimo iznad 90°C) gdje onda senzor temperature te cijevi registrira previsoku temperaturu u odnosu na onu postavljenu u software-u mikroprocesora i onda mikroprocesor javlja grešku ">>Compressor top protection against temperatur<<

Berz termometra koji vidi i najmanju razliku temperatura cijevi ti ne možeš znati da se to dešava i nikad nečeš otkrit da je u tome problem, posebno ne gledajući samo tlak usisa na manometru.

Re: MIDEA 12HRI - PROBLEM

Napisan post: 17 Jul 2011, 22:31
napisao spok
Ma ja sam radoznali korisnik klima uređaja :)
Elem videću da kupim UNI-T UT302B IC Termometar , nadam se da to vrši posao?

Re: MIDEA 12HRI - PROBLEM

Napisan post: 17 Jul 2011, 23:24
napisao nike
Evo jedan mali s kojim ja imam relativno zadovoljavajuće rezultate. 200-ak kn u Z-el Chipoteka.
http://www.youtube.com/watch?v=8XL6azWTmQ0

Potrebno je, radi ispravne emisivnosti, mjesto mjerenja pokriti crnom izolir trakom (1 sloj) ili poprskati mat crnim sprejem i onda mjeri zadovoljavajuće precizno.
Treba paziti i na fokus tj. da ne mjeriš okolne površine tako da ga približiš što bliže objektu mjerenja jer je omjer udaljenosti i mjerne površine 1:1.
Znaći ako mjeriš cijev promjera 6 mm ne smiješ biti udaljeniji od 5mm.

Re: MIDEA 12HRI - PROBLEM

Napisan post: 19 Jul 2011, 23:44
napisao spok
Problem je rešen. Nije bilo freona u klimi, što mi je i bila prva zamisao.
Prvi majstor je izmerio pritisak 5,2 bara pa je ispustio na 4,5 bara sa pričom da ima freona i da je neki drugi problem ( eletronika ili neka sonda)
Nazovem drugog majstora, ja mu obajsnim problem, malo razmišljali i videli da je sa klimom ok.
Povratna cev se vremenom zagreje i posle nekog vremena počinje potisna cev da mrzne. Dopunili klimu sa freonom bez manometra, onako na osećaj.
Sve radi fenomenalno, već 30 sati neprestano....

Re: MIDEA 12HRI - PROBLEM

Napisan post: 19 Jul 2011, 23:53
napisao goranfri
Ma i ja ću da bacim sav alat , ostaviću samo jedno crevo da mogu da spojim bocu i klimu i polako , osećajno i nema greške :?

Silne pare dadoh za alat kad sam glupan :shock: