MIDEA 12HRI - PROBLEM ( REŠENO )
Urednici: goranfri,nike,Honorarac,sim
Pravila foruma
BT-expert info - BTexpert forumi
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara. U post obavezno upisati ID ili EAN oznake sa poleđine aparata u suprotnom tema će biti obrisana.
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica, dobro bi došla i po koja fotografija.
BT-expert info - BTexpert forumi
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara. U post obavezno upisati ID ili EAN oznake sa poleđine aparata u suprotnom tema će biti obrisana.
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica, dobro bi došla i po koja fotografija.
Re: MIDEA 12HRI - PROBLEM ( REŠENO )
Ma naravno ništa bez alata i instrumenata
Nego se nekada oduševim glupostima i to što nikada nemam sreće sa majstorima.
Zbog gluposti se kompresor pregrijavao i još gluplje punjenje klime na osećaj.
Na kraju je bitan rezultat
Nego se nekada oduševim glupostima i to što nikada nemam sreće sa majstorima.
Zbog gluposti se kompresor pregrijavao i još gluplje punjenje klime na osećaj.
Na kraju je bitan rezultat
- IvanZr
- bela tehnika
- Postovi: 80
- Pridružen: 06 Jan 2011, 16:55
- Location: Zrenjanin,Srbija
- Warranty service: LG Galanz Samsung Whirlpool ...
- Contact person: Ivan
Re: MIDEA 12HRI - PROBLEM ( REŠENO )
A ja budala dao 320e za manometre, a to je sigurno zato sto nemam osecaja.
Re: MIDEA 12HRI - PROBLEM ( REŠENO )
Ko vam je kriv kad nemate osecaja.
Sigurno mu pregoreo neki otpornik
- nike
- gxu
- Postovi: 2896
- Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
- Location: Split HR
- Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
- Contact person: NIKE
- Specialty: whitegoods
- Lokacija: Split, HR
Re: MIDEA 12HRI - PROBLEM ( REŠENO )
Jedan puni, drugi prazni! Uđi, izađi. Podsjeća me na određenu društvenu aktivnost.
Klima blues.
Klima blues.
"Blago budalama, njima je lako jer ne misle tako!" PV
- miodrag popovic
- gx
- Postovi: 3144
- Pridružen: 08 Nov 2006, 21:08
- Location: Srbija
- Phone number: 00381638773821
- Specialty: tv
- Lokacija: Pančevo Braće Jovanović 56
Re: MIDEA 12HRI - PROBLEM ( REŠENO )
Za hladjenje napuni za grejanje ispusti.
Kuda nam ode freon pusti?
Kuda nam ode freon pusti?
Ko izgubi dobitak, taj dobija gubitak
- frigoservisbata
- bela tehnika
- Postovi: 486
- Pridružen: 11 Jun 2009, 14:42
- Location: Vrsac
Re: MIDEA 12HRI - PROBLEM ( REŠENO )
Ma nekoliko puta je vec receno da kod invertera ne moze da se gleda samo na pritisak!!!Mozda sad klima trenutno radi kako treba,ali ipak treba da resis taj problem kako i dolici.Postupak je sledeci:-izbaciti sav gas iz uredjaja(rekuperatorom).-Izvakumirati ceo sistem-Napuniti po tablici,menzurom ili vagom i to je to...Pre svega ovog treba proveriti stanje uredjaja,zaprljanost turbine,isparivaca i kondenzatora.....Pozdrav i nadji nekog normalnog servisera da ti to odradi,neka je i skuplji malo, al da uradi to kako treba....
Bolje je biti malo lud, nego malo pametan.
- Miki_R
- _
- Postovi: 120
- Pridružen: 01 Apr 2010, 16:15
- Location: Juzni Banat - Glogonj
- Contact person: Miki Ravnjanski
- Specialty: whitegoods
- Lokacija: https://www.google.rs/maps/place/Servis ... 064,20.527
Re: MIDEA 12HRI - PROBLEM ( REŠENO )
Pa vidi...i zene poneke kupuju Vibratore jer neko nema osecaj za... Ma vazno da ti koriste a sad jbg...pare dodju i prodju vazno je da zadovoljis musteriju... na ovaj ili onaj nacinIvanZr je napisao:A ja budala dao 320e za manometre, a to je sigurno zato sto nemam osecaja.
-
- Slične teme
- Odgovori
- Pregledano
- Zadnji post
-
-
Kako izvaditi lulicu za odvod kondenzata na vanjskoj jedinici? Klima uredjaj Korel (Midea) MSR-12HR
napisao _dzo.ni_ » 12 Avg 2019, 13:08 » u KLIMA UREĐAJI - 2 Odgovori
- 2016 Pregledano
-
Zadnji post napisao _dzo.ni_
13 Avg 2019, 13:03
-
-
-
Midea klima split sistem......oznaka komponente na ploci
napisao munja » 21 Avg 2021, 11:07 » u KLIMA UREĐAJI - 1 Odgovori
- 1069 Pregledano
-
Zadnji post napisao munja
07 Sep 2021, 07:43
-
-
-
MIDEA BLANC KLIMA INVERTER MA18N8D0NXD0IO 5kW-čudan zvuk
napisao malikorisnik » 22 Mar 2022, 08:10 » u KLIMA UREĐAJI - 1 Odgovori
- 792 Pregledano
-
Zadnji post napisao Kobac
22 Mar 2022, 08:20
-
-
-
MIDEA 9000 BTU nepoznati element T4E8BS
napisao MioDrag nikolic » 08 Apr 2022, 21:43 » u KLIMA UREĐAJI - 9 Odgovori
- 1396 Pregledano
-
Zadnji post napisao MioDrag nikolic
13 Apr 2022, 11:41
-
-
-
Beko klima BK120/BK121 problem sa grijanjem RESENO
napisao krnjad » 25 Sep 2019, 08:20 » u KLIMA UREĐAJI - 4 Odgovori
- 1807 Pregledano
-
Zadnji post napisao krnjad
04 Okt 2019, 11:03
-
-
-
Simbio sim12mst6 problem sa startom kompresora
napisao miksontije » 31 Okt 2016, 20:26 » u KLIMA UREĐAJI - 3 Odgovori
- 2014 Pregledano
-
Zadnji post napisao miksontije
13 Nov 2016, 10:21
-
-
- 9 Odgovori
- 2376 Pregledano
-
Zadnji post napisao srdjan10
09 Jan 2017, 16:53