Stranica: 1/1.
Vivax ACP18CH50AEO prebacuje rezim rada: RESENO
Napisan post: 13 Jul 2011, 16:46
napisao ljuben
Rec je o klimatizeru kojeg sam montirao pre 4 godina i od pre neki dan poceo je da sam prebacuje rezim rada od hladjenja na grejanje. Bio mi je sumnjiv elektro magnetni ventil, naime originalni je imao 1,3 kila a one koje sam ja imao u kolima 1,9 pa sam promenio spulnu ali ista stvar. Otkacio jednu zicu od spulne radi ok. Sumnjam na modul ali ih je tesko naci jer je nastala neka rokada sa uvoznicima, ainace sam i sam bio serviser za njih oko 3 godine, ali je novi uvoznik doneo i novu servisnu sluzbu, pa kupiti rezervni deo je problem.Ako neko od kolege zna o cemu je problem molio bih odgovor. Pozdrav.
Re: Vivax ACP18CH50AEO prebacuje rezim rada
Napisan post: 13 Jul 2011, 21:31
napisao nike
Ako prebacuje u grijanje moraš imati napon na zavojnici od 4-putnog ventila.
Ako nemaš napon, onda je 4-putni ventil neispravan.
Znaći, provjri dali je stvar do komande ili do izvršnog elementa.
Re: Vivax ACP18CH50AEO prebacuje rezim rada
Napisan post: 13 Jul 2011, 22:22
napisao nuk
prosto i jednostavno,
pogotovo sto se to da lako proveriti bez rasturanja spoljne jedinice, na prikljucnim klemama
Re: Vivax ACP18CH50AEO prebacuje rezim rada
Napisan post: 14 Jul 2011, 15:17
napisao ljuben
Napon dolazi nakon 2 -3 minuta od pustanja klimatizera u kratkim i nesimetricnim intervalima dok je klimatizer ukljucen na hladjenje i lepo se cuje, a i oseti na cevima da je u rezim grejanja. Zato sam i rekao da sumnjam na elektroniku koju kako sam napomenuo je tesko nabaviti. Prosle sam godine bio u Italiju pa sam svratio i u firmu koja je odmah pored autoputa i kao i sa ostalima tesko se dolazi do rezervnih delova. Naime jedan sam deo cekao vise od 3 meseca. Pozdrav.
Re: Vivax ACP18CH50AEO prebacuje rezim rada
Napisan post: 14 Jul 2011, 22:42
napisao Nebojsa_Pazova
Sto je to problem .......
Mozemo ti mi poslati odavde, sta god hoces ... naravno papiroloski da se to sve uradi !
Taj model koji si naveo poseduje samodijagnostiku kvara ! Pokusaj da nam napises, da li ti izbacuje neki kod - gresku
Re: Vivax ACP18CH50AEO prebacuje rezim rada
Napisan post: 14 Jul 2011, 23:17
napisao toce
Jel ima ta elektronika tastere okaci sliku da vidimo o kojoj se elektronici radi.

Re: Vivax ACP18CH50AEO prebacuje rezim rada
Napisan post: 15 Jul 2011, 06:57
napisao nike
Provjeri na unutarnjoj dali je komandni napon releja 4-putnog ventila isprekidan. Ako nije, onda je do loših kontakta releja, a on se lako zamjeni.
Re: Vivax ACP18CH50AEO prebacuje rezim rada
Napisan post: 15 Jul 2011, 14:15
napisao ljuben
Nebojsa nema nikakvih oznaka kako kazes da ima samodijagnostiku. Jednostavno svetli znak da je pod naponom. Toce moracu da izvadim elektroniku i proverim ovo sto je Nike rekao, a za koje se nisam setio. Hvala svima. Ovih je dana pivofest u Prilepu pa ima sta da se radi, tako da cim odem tamo javicu. Pozdrav.
Re: Vivax ACP18CH50AEO prebacuje rezim rada
Napisan post: 25 Jul 2011, 09:16
napisao ljuben
Otisao sam u subotu kasnije kako bih imao vise vremena da pogledam elektroniku i samo sto sam izvadio poklopac unutarnje jedinice primetio sam da je sonda koja je ubacena u kratku cev na isparivacu otkacena i slobodno visi.Trazio da vidim dali je neko dirao ali nisam mogao da vidim pa upitao gazdu dali je neko otvarao na sto sam dobio negativan odgovor. Ubacio sam sondu i normalno je legla unutra i fino stegla na celicnu oprugu. Ukljucio sam klimatizer i sve je radilo super. Sta se dogodilo da sonda izadje iz cev nije mi jasno. Pozdrav.
Re: Vivax ACP18CH50AEO prebacuje rezim rada: RESENO
Napisan post: 25 Jul 2011, 13:03
napisao nike
Potres u Japanu 9°Rihtera!
Naravno da je netko dirao. :crash:
Možda i ti sam, pa si zaboravio umetnuti sondu nazad .
Re: Vivax ACP18CH50AEO prebacuje rezim rada
Napisan post: 25 Jul 2011, 13:41
napisao frigoservisbata
ljuben je napisao:Otisao sam u subotu kasnije kako bih imao vise vremena da pogledam elektroniku i samo sto sam izvadio poklopac unutarnje jedinice primetio sam da je sonda koja je ubacena u kratku cev na isparivacu otkacena i slobodno visi.Trazio da vidim dali je neko dirao ali nisam mogao da vidim pa upitao gazdu dali je neko otvarao na sto sam dobio negativan odgovor. Ubacio sam sondu i normalno je legla unutra i fino stegla na celicnu oprugu. Ukljucio sam klimatizer i sve je radilo super. Sta se dogodilo da sonda izadje iz cev nije mi jasno. Pozdrav.
Pa kakve veze ima sto je sonda izvucena iz lezista sa prebacivanjem u rezim grejanja?Naravno da treba da stoji na mestu,ali ti si napisao da dobija povremeno napon na mag.ventil i da ukljucuje grejanje!!Nesto ovde ne stima.!
Re: Vivax ACP18CH50AEO prebacuje rezim rada: RESENO
Napisan post: 25 Jul 2011, 14:14
napisao ljuben
Da sam slusao dok sam bio na merdevine da je skljocao elektromagnet to je sigurno i to nakon nekoliko minuta rada i kad bi opipao cevi one su bile tople sto znaci da je klima promenila rezim rada, i non stop se culo to ukljucivanje i iskljucivanje el. magneta. Pozdrav.
Re: Vivax ACP18CH50AEO prebacuje rezim rada: RESENO
Napisan post: 29 Jul 2011, 21:37
napisao Miki_R
ljuben je napisao:Da sam slusao dok sam bio na merdevine da je skljocao elektromagnet to je sigurno i to nakon nekoliko minuta rada i kad bi opipao cevi one su bile tople sto znaci da je klima promenila rezim rada, i non stop se culo to ukljucivanje i iskljucivanje el. magneta. Pozdrav.
Ljudi-Kolege...

covek lepo kaze da je bio na merdevinama i cuo skljocanje,a to znaci da je bio kod dpoljne jedinice,a neki "Bule" je daljincem stalno menjao rezim rada oce greje nece greje

oce ladi-nece ladi

...Dakle to je sustina i odgovor i resenje ovog komplikovanog kvara

Re: Vivax ACP18CH50AEO prebacuje rezim rada: RESENO
Napisan post: 29 Jul 2011, 22:38
napisao Milos1986
;-) Pa de nadje bas Buleta... hehhe
Re: Vivax ACP18CH50AEO prebacuje rezim rada: RESENO
Napisan post: 30 Jul 2011, 17:06
napisao Miki_R
Milos1986 je napisao:;-) Pa de nadje bas Buleta... hehhe
Bule,to je jedan decko koji je imao 14 godina i kad sam ja pratio rad tek montirane klime napolju on se igrao daljinskim unutra

...inace Bule je tada licio na Dimitrija Vojnova iz filma Tito i ja