Pri ukljucenju klima uredjaja, nakon zvucnog signala i pokazivanja zadate temperature , na display-u unutrasnje jedinice se odmah pojavi "dF" .Spoljasnja jedinica se ne ukljucuje.Ostavio sam je tako ukljucenu nekoliko sati ,ali bez promene.
Klima je stara oko 3 meseca i radila je normalno do danas. Jednom prilikom sam primetio da je izbacila gresku E4 koja se smenjivala sa brojem 69, ali posle gasenja i paljenja to se izgubilo.
Molim kolege za brzu pomoc. Hvala unapred
Re: Klima Samsung S-Inverter AQV12VBCN - problem
Napisan post: 06 Dec 2010, 18:20
napisao kisko
Da nije možda greška
E469 -----DC-link voltage sensor error
Re: Klima Samsung S-Inverter AQV12VBCN - problem
Napisan post: 06 Dec 2010, 18:44
napisao laki_z
Moguce je da zbog dvosegmentnog displ. deli gresku, ali to je sekundarni problem koji se samo jednom pojavio i to posle mozda mesec dana koriscenja. Interesuje me da li imate resenje za ukljucenje defrostinga?
Zamolio bih ako je moguce da mi posaljete spisak gresaka , jer u korisnickom uputstvu su samo navedene , ali ne i objasnjene.
zoran.lakicevic@sbb.rs
Pozz
Re: Klima Samsung S-Inverter AQV12VBCN - problem
Napisan post: 06 Dec 2010, 22:31
napisao goranfri
Obzirom da uređaj star 3 meseca sigurno je u garantnom roku te najbolje je pozvati ovlašćeni servis.
Re: Klima Samsung S-Inverter AQV12VBCN - problem
Napisan post: 07 Dec 2010, 12:55
napisao nike
Laki, navodiš da si serviser. Ako jesi onda bi trebao imati digitalnu vagu za freon i rekuperator.
Rekuperiraj i izvaži freon iz klime. Mora biti u granicama 5% od onog što piše plus ako je cjevovod duži za potrebnu količinu nadopunjavanja. Ako nije, klima ti pušta.Treba naći gdje pušta i popraviti to i onda nasuti freon točno u gram koliko treba.
Nakon toga, obavijesti nas o ishodu.
Re: Klima Samsung S-Inverter AQV12VBCN - problem
Napisan post: 07 Dec 2010, 13:11
napisao dodig
Slažem se sa kolegom Nike ako je izbacila grešku E4 onda je to nedostatak freona i najvjerovatnije da pri samoj montaži nije dobro postavljena . Da li si ti postavljao tu klimu ? Ako nisi ta klima je pod garancijom što su kolege i spomenule . Ako je ti budeš radio prvo moraš naći gdje pušta pa sve ispočetka, obavezno punjenje sa vagom .
Re: Klima Samsung S-Inverter AQV12VBCN - problem
Napisan post: 07 Dec 2010, 13:20
napisao nike
dodig je napisao:Slažem se sa kolegom Nike ako je izbacila grešku E4 onda je to nedostatak freona i najvjerovatnije da pri samoj montaži nije dobro postavljena. Da li si ti postavljao tu klimu ? Ako nisi ta klima je pod garancijom što su kolege i spomenule. Ako je ti budeš radio prvo moraš naći gdje pušta pa sve ispočetka, obavezno punjenje sa vagom .
To nije E4 greška već kako je kolega Kisko rekao E469 DC-link voltage sensor error.
Međutim, na Samsungu se znaju pojavljivati razne oznake ako količina freona nije ispravna pa je prvo potrebno ustanoviti da je freon točno koliko treba. Onda se ide dalje ako se greške ponavljaju, kako si i sam rekao.
Re: Klima Samsung S-Inverter AQV12VBCN - problem
Napisan post: 07 Dec 2010, 17:19
napisao laki_z
Hvala na brzim savetima.
Nakon drzanja klime van mreze oko pola sata i posle ponovnog ukljucenja, ona je proradila normalno.
(nadam se da ce tako i ostati)
Inace nisam serviser za klimatizaciju vec za industrijsku elektroniku, mada mi ovo polje nije nepoznato.
Klimu sam postavio sam tako da ne racunam na garanciju, ali cu racunati na Vas u slucaju potrebe :kkk:
Cevi od unutrasnje do spoljne su kratke, sistem je dobro izvakumiran a pertlovi odlicni, tako da freon nije problem osim ako ga fabricki ima manje.
U slucaju da se problem ponovi, provericu kolicinu freona.
Pozz
Re: Klima Samsung S-Inverter AQV12VBCN - problem
Napisan post: 07 Dec 2010, 17:33
napisao nike
laki_z je napisao:
Cevi od unutrasnje do spoljne su kratke, sistem je dobro izvakumiran a, pertlovi odlicni, tako da freon nije problem osim ako ga fabricki ima manje.
Da freon nije problem, ne možeš znati bez da izmjeriš količinu freona.
Ako imaš problema sa stabilnošću napona, to isto može biti uzrok ovoj grešci.
Re: Klima Samsung S-Inverter AQV12VBCN - problem
Napisan post: 07 Dec 2010, 21:19
napisao laki_z
Praticu situaciju. U svakom slucaju, hvala za brzu pomoc.
Molio bih da ako neko ima objasnjenja za greske na ovom modelu da mi posalje na mail.
Jos jednom, hvala unapred.
Pozz.
Re: Klima Samsung S-Inverter AQV12VBCN - problem
Napisan post: 07 Dec 2010, 21:34
napisao arsa
tako da freon nije problem
Koliko montaza iza sebe?
Provereno,kako?
Re: Klima Samsung S-Inverter AQV12VBCN - problem
Napisan post: 08 Dec 2010, 21:39
napisao goranfri
Evo ja ću sada da krenem da tražim po netu i čim nađem poslaću ti odmah na mail.
Re: Klima Samsung S-Inverter AQV12VBCN - problem
Napisan post: 08 Dec 2010, 23:47
napisao nike
Re: Klima Samsung S-Inverter AQV12VBCN - problem
Napisan post: 16 Dec 2010, 22:26
napisao laki_z
Hvala puno.
Pozz.
P.S. Evo linka ako nekom treba servisno uputstvo za ovu i jos neke klime.