Stranica: 1/1.
Mitsubishi MUZG12SV neradi nista
Napisan post: 24 Nov 2010, 15:43
napisao ljuben
Klimatizer star 10 godina model MUZ-G12SV inverter ima sledeci problem : Na grejanju ne radi nista, i javi se problem na unutrasnoj jedinici, jedna od dvije zelene led diode prekine da svetli, dok na hladjenje ukljuci se ventilator unutrasnje jedinice a zatim i vanjski ventilator, a kad se cuje da ukljuci kompresor nakon nekoliko sekundi izreagira zastita koja iskljuci i vanjski ventilator pa se nakon 2 minuta ponovi isto. Izmerio sam omaze kompresora i sve su bile oko 1 om. Hvala nike.
Re: Mitsubichi neradi nista
Napisan post: 28 Nov 2010, 00:52
napisao deletraj
jesi li menjao kondezator, ja sam skoro imao slican problem, sa kopernikus 18 master
Re: Mitsubichi neradi nista
Napisan post: 28 Nov 2010, 15:21
napisao nike
deletraj je napisao:jesi li menjao kondezator, ja sam skoro imao slican problem, sa kopernikus 18 master
AC Inverter kompresori nemaju kondenzator. To su obični trofazni kompresori.
Re: Mitsubichi neradi nista
Napisan post: 28 Nov 2010, 15:43
napisao nike
ljuben je napisao:Klimatizer star 10 godina model MUZ-G12SV inverter ima sledeci problem : Na grejanju ne radi nista, i javi se problem na unutrasnoj jedinici, jedna od dvije zelene led diode prekine da svetli, dok na hladjenje ukljuci se ventilator unutrasnje jedinice a zatim i vanjski ventilator, a kad se cuje da ukljuci kompresor nakon nekoliko sekundi izreagira zastita koja iskljuci i vanjski ventilator pa se nakon 2 minuta ponovi isto. Izmerio sam omaze kompresora i sve su bile oko 1 om. Hvala nike.
ob245.pdf
- Servis manual na Španjolskom
- (1.24 MiB) Preuzeto 1418 puta.
Kažeš da se ugasi jedna dioda. Šta je s drugom? Ima li nekakva signalizacija?
Obično je signalizacija greške takva da jedan led (lijevi) na unutarnjoj signalizira određeni broj treptaja a onda pauza od 2,5 sekunde i onda ponovo.
Re: Mitsubishi MUZG12SV neradi nista
Napisan post: 28 Nov 2010, 16:47
napisao ljuben
Tacno je to sto si napisao nike u vezi led diode sa leve strane. Kondenzatora je bilo i to sa vrednoscu 2500mf ali je taj sigurno za ispravljacki deo. Pozdrav.
Re: Mitsubishi MUZG12SV neradi nista
Napisan post: 29 Nov 2010, 18:40
napisao flatron
pa probaj očitati koliko puta blinka koja lampica pa cemo probat naći sta znači koja
Re: Mitsubishi MUZG12SV neradi nista
Napisan post: 03 Dec 2010, 08:49
napisao ljuben
Znaci otisao sam danas izbrojao 5 puta trepne leva led, a onda tacno ne stignem da izbrojim do 3, znaci pauza od oko 2,5 sekundi. I kako sam rekao na grejjanje radi i spoljni i unutarnji ventilator. Pozdrav.
Re: Mitsubishi MUZG12SV neradi nista
Napisan post: 03 Dec 2010, 08:59
napisao nike
ljuben je napisao:Znaci otisao sam danas izbrojao 5 puta trepne leva led, a onda tacno ne stignem da izbrojim do 3, znaci pauza od oko 2,5 sekundi. I kako sam rekao na grejjanje radi i spoljni i unutarnji ventilator. Pozdrav.
To je greška kompresora ili invertera. Na strani 47 i 48 je opisana dijagnostika. Ako ne znaš španjolski onda koristi Google translate.