LG LSK1860HL

Napisan post: 10 Okt 2010, 20:19
napisao flatron
problem je sljedeći, klima radi cc-a 2 sata pa prestane sa radom i i sve tako.dođem na teren kad tamo vreo kompresor pusti da se ohladi i kad je upalila stavim manometre kad tamo isparavanje skače na +80 pa padne na +50 i sve tako ventilator radi normalno pali se i gasi normalnoali nakon malo izbaci zaštita i tako u krug sumnjam na vlagu u sistemu pa ispustim sve i vakumiram dobrih pola sata napunim vagom 1270 gr ona neće da starta primjenim kondenzator klima starta al opet isto i šta sad .jel se neko sreto sa sl.slučajem

Re: LG LSK1860HL

Napisan post: 12 Okt 2010, 11:55
napisao nike
Ventilator možda vrti ali pitanje je ima li dovoljno zraka. Kad se pali i kad se gasi? Na kojim temperaturama plina se pali a na kojim se gasi?

Pretpostavljam da govoriš o grijanju i o radu vanjskog ventilatora.

Vanjski ventilator je taj koji osigurava da temperatura kondenzacije ne raste više nego je normalno kada je vani relativno toplo. Provjeri njegov rad, i provjeri količinu zraka (mjerenjem razlike temperatura na izlazu i ulazu).

Isto tako, ako sonda unutarnjeg izmjenjivača daje krive podatke, onda će vanjski ventilator biti krivo upravljan, i onda može da dođe do porasta tlaka preko normale.

Ista je stvar i ako je unutarnja začepljena prljavštinom.

Prije svega očisti dobro klimu (i vanjsku i unutarnju) pa izmjeri opet tlak (temperaturu kondenzacije) i temperature na izlazu i ulazu zraka na oba izmjenjivača (vanjska i unutarnja jedinica) pa postaj ovdje.

Re: LG LSK1860HL

Napisan post: 12 Okt 2010, 13:28
napisao goranfri
Moze da bude i do nepovratnog ventila a i do kompresora.

Uradi prvo ovo što Nike kaže. Pranje i sonde.