klima samsung AKU12FAN NESTARTUJE KOMPRESOR
Urednici: goranfri,nike,sim,Honorarac
Pravila foruma
BT-expert info - BTexpert forumi
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara. U post obavezno upisati ID ili EAN oznake sa poleđine aparata u suprotnom tema će biti obrisana.
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica, dobro bi došla i po koja fotografija.
BT-expert info - BTexpert forumi
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara. U post obavezno upisati ID ili EAN oznake sa poleđine aparata u suprotnom tema će biti obrisana.
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica, dobro bi došla i po koja fotografija.
klima samsung AKU12FAN NESTARTUJE KOMPRESOR
model klime samsung aku 12fan procesor sa70212b7-djuboo516a, eprom atmel7 3c56a ic ulm2003ag, nalepnica na toj ploci db93-04181a-lf opis kvara, prilikom starta sa daljinskim sve ostalo radi al kompresor nikako da ukljuci znaci rele ne dobija 12v da bi ukljucio komprresor, znaci prilikom starta cuje se muzika, startuje zelena led dioda i posle 35 sekundi trepce ta ista zelena led dioda i crvena, i tako non stop, u cemu je problem, da li postoji neki reset? unapred zahvalan....
Zadnja izmena: kisko, dana 21 Avg 2010, 19:26, ukupno menjano 1 put.
Razlog: Pomoc nije opis kvara za naslov,procitaj opsti pravilnik
Razlog: Pomoc nije opis kvara za naslov,procitaj opsti pravilnik
Re: klima samsung aku 12fan pomoc
i dve zice kad otkacim ( od rele sto ide za kompresor, odozgo na rele) taj rele ne skljoca i nedobiva od glavne ploce 12v, jer on kad ukljuci platine na tom releju spaja za kompresor, tu imam problemtoce je napisao:Nevalja ti kondenzator na vanjskoj jedinici.
- goranfri
- bela tehnika
- Postovi: 1578
- Pridružen: 02 Sep 2008, 01:16
- Location: Beograd
- Warranty service: Icematic Simag Scotsman LaSanMarco Brema LaCimbali Joly
Manitowoc - Specialty: whitegoods
- Lokacija: Beograd
Re: klima samsung AKU12FAN NESTARTUJE KOMPRESOR
Nešto sa elektronikom je problem. Odnesi elektroniku nekom da ti pogleda.
Re: klima samsung AKU12FAN NESTARTUJE KOMPRESOR
Koji plin je u njoj?Drago mi je da ti mogu dati savjet šta da pogledaš na njoj jer je meni ovaj forum dosad pomogao svaki put.Imaš na ploči mali čip sa 8 nožica koji utječe na pokretanje kompresora.Ja imam Samsung klimu sa R22 i prije 2 godine mi je počela ludovati.Upalim je daljinskim, radi 15 sekundi, upali kompresor, radi 10 sekundi i ugasi se kao da ju je netko ištekao iz struje.Krilca ostanu u zadnjem položaju u kojem su bila.Tako bude oko minutu i opet se sama upali.Promijenio sam taj čip jer sam se savjetovao sa kolegom koji radi štampu i sada je sve ok.Pregledaj i diode oko čipa!!!Svakako ispitaj kondenzator na kompresoru (30 mF)Sretno
Re: klima samsung AKU12FAN NESTARTUJE KOMPRESOR
hvalati na savet, ja sam i celi sklop skinuo i stavio na radni sto i zadao mu napajanje (bez kompresora ) i opet isto rele ne ukljucuje za kompresor, jedino mi preostaje da resetujem ili da ubacim drugi program u atmel
- nike
- gxu
- Postovi: 2896
- Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
- Location: Split HR
- Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
- Contact person: NIKE
- Specialty: whitegoods
- Lokacija: Split, HR
Re: klima samsung AKU12FAN NESTARTUJE KOMPRESOR
Jesi provjerio sonde?
"Blago budalama, njima je lako jer ne misle tako!" PV
Re: klima samsung AKU12FAN NESTARTUJE KOMPRESOR
sad sam proverio, metalna sonda ima otpor 8kom a ova druga 9,1 kom
- IvanZr
- bela tehnika
- Postovi: 80
- Pridružen: 06 Jan 2011, 16:55
- Location: Zrenjanin,Srbija
- Warranty service: LG Galanz Samsung Whirlpool ...
- Contact person: Ivan
Re: klima samsung AKU12FAN NESTARTUJE KOMPRESOR
motor unutrasnje jedinice,kompresor startuje posle par minuta
Re: klima samsung AKU12FAN NESTARTUJE KOMPRESOR
Takoje IvanZr ,treba zameniti motor unutrasnje jedinice,neispravan Hall senzor,u toku 15 secundi,ne postigne referentni broj obrtaja,i tada izbacuje code error zelena i crvena led.
- Stolle
- Preminuo
- Postovi: 19100
- Pridružen: 12 Avg 2006, 23:35
- Location: Srbija
- Specialty: tv-multimedia
- Lokacija: Dimitrovgrad
Re: klima samsung AKU12FAN NESTARTUJE KOMPRESOR
Da ovo KU u modelu nije Q?
"29 poslednjih dana u mesecu je najteže"
-
- Slične teme
- Odgovori
- Pregledano
- Zadnji post
-
-
Klima VIVAX COOL ACP-12CH35HSI zamjenski kompresor?
napisao ROAMER » 09 Jan 2019, 20:08 » u KLIMA UREĐAJI - 10 Odgovori
- 2022 Pregledano
-
Zadnji post napisao ROAMER
11 Jan 2019, 18:23
-
-
-
Klima Venting RSM-12RH gasi kompresor kad je bas toplo
napisao reb0rn » 06 svi 2022, 17:29 » u KLIMA UREĐAJI - 7 Odgovori
- 1630 Pregledano
-
Zadnji post napisao reb0rn
10 svi 2022, 15:36
-
-
- 13 Odgovori
- 2268 Pregledano
-
Zadnji post napisao nike
01 Mar 2016, 21:13
-
- 2 Odgovori
- 805 Pregledano
-
Zadnji post napisao sim
06 Jul 2022, 16:01
-
- 2 Odgovori
- 1049 Pregledano
-
Zadnji post napisao sim
26 Jul 2017, 00:08
-
- 22 Odgovori
- 14034 Pregledano
-
Zadnji post napisao Soko
10 Jun 2014, 09:41
-
- 7 Odgovori
- 1069 Pregledano
-
Zadnji post napisao toce
08 Jul 2014, 22:14