Stranica: 1/1.
klima neo acshc09gwz
Napisan post: 17 Jun 2010, 23:45
napisao fejo
Treba mi podatak o kolicini gasa R22 za pomenutu klimu. Na njoj ima natpisna plocica, pise da je R22 ali nema
podatka o kolicini. Nisam nasao na ovom forumu podatak o tome, pa molim nekoga ko zna da postavi taj podatak.
Re: klima NEO ACSHC09GWZ
Napisan post: 20 Jun 2010, 00:20
napisao fejo

Halo majstori ima li neko podatak o kolicini tecnosti (gasa) R22 za ovu klimu. Na spoljnoj jedinici je
taj naziv a
na unutarnjoj nedostaje samo zadnje slovo Z. Inače će biti, dodaj malo - ispusti malo, ma da stavim na 4,5 do 5 bari a

Re: klima NEO ACSHC09GWZ
Napisan post: 20 Jun 2010, 01:32
napisao goranfri
fejo je napisao:Ma da stavim na 4,5 do 5 bari a

Ma nego šta.
Re: klima neo acshc09gwz
Napisan post: 20 Jun 2010, 08:48
napisao deletraj
Koliko ja vidim to je devetka pa ti slobodno sipaj do 3,5 do 4 bara , a takodje mozes procitati na tablici na kom pritisku kako radi npr. 6 MPa 24 MPa to znaci da na
hladjenje radi na 6 MPa a na grejanje na 26 MPa 1MPa = 1 bar ( bez brige provereno je )
Re: klima neo acshc09gwz
Napisan post: 21 Jun 2010, 07:04
napisao nike
deletraj je napisao:Koliko ja vidim to je devetka pa ti slobodno sipaj do 3,5 do 4 bara , a takodje mozes procitati na tablici na kom pritisku kako radi npr. 6 MPa 24 MPa to znaci da na
hladjenje radi na 6 MPa a na grejanje na 26 MPa 1MPa = 1 bar ( bez brige provereno je )
3,5-4 bara bez obzira na temperature unutra i vani, bez obzira na vlagu, bez obzira na čistoću klime, bez obzira na veličinu isparivaća i kličinu zraka preko njega?
Onda ovakvi grafovi nemaju smisla:
Ili npr 6MPa naznačenih na klimi. Prije svega 6 MPa je 60 bara a 24MPa je 240 bara. To bi eksplodiralo i čovjeku odsjeklo glavu dok bi punio na takve tlakove (kad bi to bilo moguće).
0,6 MPa (6 bara) i 2,4 MPa (24 bara) su najviši dozvoljeni tlakovi u grijanju i hlađenju a to je jedino kada je unutra i vani temperatura već previsoka.
Re: klima NEO ACSHC09GWZ
Napisan post: 21 Jun 2010, 07:47
napisao nike
fejo je napisao:
Halo majstori ima li neko podatak o kolicini tecnosti (gasa) R22 za ovu klimu. Na spoljnoj jedinici je
taj naziv a
na unutarnjoj nedostaje samo zadnje slovo Z. Inače će biti, dodaj malo - ispusti malo, ma da stavim na 4,5 do 5 bari a

Prvo očisti vanjsku i unutarnju jedinicu, provjeri da ventilatori rade dobro i na max. Stavi vagu, napuni odjednom 600-700g provjeri struju i nakon 10 min rada provjeri dali je deblja cijev počela biti hladnija od temperature prostora. Ako nije, puni dalje polako sa ne više od 50g odjednom sačekaj 5-10 min., i kad vidiš da deblja cijev počinje biti hladna ali ne još hladnija od tanje, onda si blizu zadovoljavajuće količine. Ja bi tada ispustio malo plina (onih zadnjih 50g) da deblja cijev postane malo toplija. Cijelo vrijeme prati struju kompresora da nije viša od one naznačenoj na klimi. To ti je najbliže što češ doći optimalnom punjenju. Za to vrijeme najbolje ti je manometre pokrit papirnatom vrečicom da ti ne odvračaju pažnju od temperatura cijevi. Unutra kontroliraj razliku između temperature zraka koji ulazi i koji izlazi iz klime i ako je vlaga u prostoru oko 50% onda ta razlika treba da iznosi oko 10-12K uz 1l/h kondenzirane vode (kad bi kompresor radio non stop) . Što je vlaga veća ta razlika je manja, i obrnuto.
Za zimu te čeka nova vježba!

Re: klima neo acshc09gwz
Napisan post: 21 Jun 2010, 19:42
napisao cubica
Nike, jel moze i ovako (za ovakav slucaj)....dospes, primera radi 500 gr iz menzure (posto ide toliko u menzuru) onda polako i ne mnogo (recimo po 50 gr) dodajes....zbog manjka freona ledice tecna strana...dosipas sve dok tecna strana ne odledi i pocnu i gasna i tecna cev da se orose. Tek onda manometri i juris tacku isparenja za freon koji si dosuo.!!!
Cesto nam mnoge stvari nedostaju na terenu, strujna klesta, hygrometar i sl...pa mora i na oci da se radi, na zalost...

Podrazumeva se da je sistem dobro izvakuumiran i nema lekidža.
Dalje..zasto preterana vlaga u okolini zezne hladjenje..jel zbog preterane konenzacije na isparivacu??? Voda losiji medijum izmedju rebara isparivača??
jos jedno pitanjce :) klima juri max brzinom, oprana unutarnja i ventilator tera max, kompresor sa invertorom na max-tek startovala, na mestu ugradnje usisava 39,7C izbacuje 15C!!! Oseca se rezkost klime ali ni blizu kao u servisu kada sam je probao (pravilno vakuumirana i sunut freon na meru) pravilno ugradjena, ozracena. Nisam imao hiogrometar da izmerim vlagu u prostoru a ni struju kompresora

Je li dovoljno podataka makar za okularnu procenu rada??? Odliv konenzata nisam mogao da vidim jer su na tom mestu bile natrpane silne kutije
PS izvinjavam se kolegi sto sam se ubacio
pozz,
cuby

Re: klima neo acshc09gwz
Napisan post: 21 Jun 2010, 20:48
napisao nike
cubica je napisao:Nike, jel moze i ovako (za ovakav slucaj)....dospes, primera radi 500 gr iz menzure (posto ide toliko u menzuru) onda polako i ne mnogo (recimo po 50 gr) dodajes....zbog manjka freona ledice tecna strana...dosipas sve dok tecna strana ne odledi i pocnu i gasna i tecna cev da se orose. Tek onda manometri i juris tacku isparenja za freon koji si dosuo.!!!
Tačka isparenja kod klime ima puno varijacija ovisno o temperaturi unutra i vani, što se vidi iz priloženih grafikona. Dakle, juriš nešto što ne znaš koliko treba biti. Međutim, ako paziš na to da temperatura deblje cijevi bude nekih 5-10K toplija od tanje onda si u stvari punio na pregrijanje a to je bitnije, jer dok ima tolike razlike između te dvije cijevi dotle si siguran da u kompresor ne ulazi tekučina (a da je izmjenjivač dobro iskorišten), što po samom tlaku ne možeš znati.
Inaće, tanka cijev nije isključivo tekučinska već je to dio izmjenjivaća nakon kapilare u kojem se več nalazi djelomično ispareno rashladno sredstvo i tekuče rashladno sredstvo i na ulazu u izmjenjivač ta cijev je na temperaturi isparavanja koju možeš očitat na manometru.
Cesto nam mnoge stvari nedostaju na terenu, strujna klesta, hygrometar i sl...pa mora i na oci da se radi, na zalost...

Podrazumeva se da je sistem dobro izvakuumiran i nema lekidža.
Dalje..zasto preterana vlaga u okolini zezne hladjenje..jel zbog preterane konenzacije na isparivacu??? Voda losiji medijum izmedju rebara isparivača??
Zrak koji u sebi sadrži neku vlagu ima dvije vrste topline, senzibilnu i latentnu. Senzibilna je ona koju mi osjetimo (od tu i naziv) kao pad temperature zraka a latentna je ona koja je potrebna oduzeti vlagi iz zraka da pređe iz plinovitog stanja u tekuće tj. kondenzira se. Što je veća kloličina vlage u zraku na istu količinu zraka koji struji izmjenjivačem, to se veči dio kapaciteta troši na latetnu a manji na senzibilnu toplinu pa i od tu razlika između temperature zraka i kolličine kondenzata na izlazu iz klime u ovisnosti o količini vlage i količini zraka preko izmjenjivača.
jos jedno pitanjce :) klima juri max brzinom, oprana unutarnja i ventilator tera max, kompresor sa invertorom na max-tek startovala, na mestu ugradnje usisava 39,7C izbacuje 15C!!! Oseca se rezkost klime ali ni blizu kao u servisu kada sam je probao (pravilno vakuumirana i sunut freon na meru) pravilno ugradjena, ozracena. Nisam imao hiogrometar da izmerim vlagu u prostoru a ni struju kompresora

Je li dovoljno podataka makar za okularnu procenu rada??? Odliv konenzata nisam mogao da vidim jer su na tom mestu bile natrpane silne kutije

Za procjenu je potrebna količina zraka preko izmjenjivača i količina kondenzata u jedinici vremena.
Ako je ventilator ispravan i klima čista količina zraka se može naći iz tehničkih podataka klime a količina kondenzata se izmjeri u 10min u nekoj čaši menzuri isl. pa se preračuna na 1 sat.
39,7-15 je prevelika razlika i ja bi rekao da ti je ventilator bio na minimumu ili na odvlaživanju ili je filter i klima bila prljava.
Re: klima neo acshc09gwz
Napisan post: 21 Jun 2010, 23:35
napisao fejo
Hvala svima na komentarima. Ova klima je već dva puta premeštana iz jednog lokala u drugi. Pritom sam joj samo uvlačio
freon nazad u spoljnu jedinicu. Prvi put je postavljena pre 4-5 godina od strane prvog vlasnika. Unutarnju sam potpuno rasklopio i oprao sve delove, isparivač spolja vazduhom produvao i sutra je sklapam. Na spoljnjoj skinut poklopac, proveren
kapacitet duplog kondenzatora ( 1,5 i 25 mikroF ). Kondenzator izgleda dovoljno čist pa ga neću dirati, ventilator se baš lagano okreće, tako da će ostati na tome. U njoj ima neka količina gasa, pa sam mislio da ga izvadim i stavim tačnu količinu. S*obzirom da je ta vrednost nepoznata, moraću da poslušam i teoriju i praksu. Inače klima je od mog sina koji ima servis mobilnih telefona. Slušajuči Nike_ove savete proverio sam klimu na poslu. To je dvanaestica kupljena za 50 Eura, naravno polovna. I u njoj se nije znala prisutna količina gasa. Bila je predviđena za mislim 407, ali je već bila punjena sa R22. Pošto hladi prostoriju od recimo 130 m3 - kom.salu trafo stanice, bili smo nezadovoljni njenim učinkom pa smo sumnjali na količinu gasa. Epilog: dodaj malo, ma još malo, e sad je valjda dobro. I to nas dva "majstora" koji eto znaju da nameste klimu. Unutra 30 stepeni, spolja nepitaj 35-36, ona izduvava u hodnik naspram dva otvorena prozora, oko nje pakao toplo. Za grejanje zimi biče OK. Temperatura vazduha koji ulazi u klimu je 29,2 na maloj brzini ventilatora izlazna temperatura je 8,3 stepena, pritisak isparavanja 4,4 bara. Kad je ventilator na punoj brzini izlazna temperatura je 11,2 stepena a pritisak se penje na 4,9 - 5 bari. Vlagu nisam merio. Još jedared hvala svima i puno pozdrava

Re: klima neo acshc09gwz
Napisan post: 22 Jun 2010, 15:25
napisao cubica
nike je napisao: 39,7-15 je prevelika razlika i ja bi rekao da ti je ventilator bio na minimumu ili na odvlaživanju ili je filter i klima bila prljava.
hmm..unutarnja je bila rasklopljena i oprana kao i filteri, zadata brzina na max kao i cool mode

Spoljnja isto oprana.
samo sto su uslovi rada u toj radnji bili katastrofa

cokolade su se tako istopile da mozes prerezati makazama omot i popiti cokoladu

pozz,
cuby

Re: klima neo acshc09gwz
Napisan post: 22 Jun 2010, 17:41
napisao nike
Sve je moguće, ako je količina zraka preko nje nekih 550m^3/h i ako je vlaga manja od 50% onda je to to!