Cooltech CAC09HR2L2 error F6

Forum za klime.

Urednici: goranfri,nike,sim,Honorarac

Pravila foruma
BT-expert info - BTexpert forumi
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara. U post obavezno upisati ID ili EAN oznake sa poleđine aparata u suprotnom tema će biti obrisana.
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica, dobro bi došla i po koja fotografija.
ervin46
_
_
Postovi: 61
Pridružen: 20 Dec 2009, 16:45
Location: CELJE

Cooltech CAC09HR2L2 error F6

Post napisao ervin46 » 26 svi 2010, 16:00

Imam problem sa split klima Cooltech stalno mi na displeju napiše F6 pa sa pretražio po netu ali nigdje ništa ima ko originalna uputstva tamo sigurno ima pozadi napisano.
Zadnja izmena: Stolle, dana 26 Jun 2010, 11:05, ukupno menjano 1 put.
Razlog: Ispravljen naslov teme

Avatar
kisko
Preminuo
Postovi: 2054
Pridružen: 12 Jun 2007, 01:51
Location: Kovilj-na kraj sveta
Specialty: tv-multimedia
Lokacija: Kovilj-Novi sad

Re: Cooltech

Post napisao kisko » 26 svi 2010, 23:10

jel postoji tu neki model,broj....bilo sta....ovo malo znaci da bi ti neko pomogao konkretno :uca:
uvek ima nesto interesantno

Avatar
frigo
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 450
Pridružen: 29 Jan 2008, 02:58
Location: Odžaci - Ljubljana - Domzale -Vir
Warranty service: Carrier...
Contact person: Dragan Antic
Phone number: 0038670501511
Specialty: whitegoods
Lokacija: Odžaci - Ljubljana
Kontakt:

Re: Cooltech

Post napisao frigo » 28 svi 2010, 23:18

nesto je u prekidu il nema kontakt proveri kablove i dzekove izmedju unutrasnje i spoljne i dzekove na unutrasnjoj na plocici sa elektronikom ...
Prijatelj je najveće bogatstvo u životu.

ervin46
_
_
Postovi: 61
Pridružen: 20 Dec 2009, 16:45
Location: CELJE

Re: Cooltech

Post napisao ervin46 » 29 svi 2010, 16:22

Model je CAC09HR2L2

ervin46
_
_
Postovi: 61
Pridružen: 20 Dec 2009, 16:45
Location: CELJE

Re: Cooltech

Post napisao ervin46 » 25 Jun 2010, 15:44

Ima ko barem originalna uputstva pa da pogleda što znači kada na displeju napiše F6.

Avatar
frigoservisbata
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 486
Pridružen: 11 Jun 2009, 14:42
Location: Vrsac

Re: Cooltech

Post napisao frigoservisbata » 26 Jun 2010, 00:01

Aj bar uslikaj unutrasnju jedinicu da vidimo koja je to klima...Mozda ce neko moci da ti pomogne...
Bolje je biti malo lud, nego malo pametan.

ervin46
_
_
Postovi: 61
Pridružen: 20 Dec 2009, 16:45
Location: CELJE

Re: Cooltech CAC09HR2L2 error F6

Post napisao ervin46 » 26 Jun 2010, 15:26

evo to je to
Prilog
cooltech-klima-cac-12hr1l2---1229707.jpg
cooltech-klima-cac-12hr1l2---1229707.jpg (11.18 KiB) Pregledano 8015 puta.

Avatar
nike
gxu
gxu
Postovi: 2898
Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
Location: Split HR
Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
Contact person: NIKE
Specialty: whitegoods
Lokacija: Split, HR

Re: Cooltech CAC09HR2L2 error F6

Post napisao nike » 26 Jun 2010, 16:51

"Blago budalama, njima je lako jer ne misle tako!" PV

Avatar
frigoservisbata
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 486
Pridružen: 11 Jun 2009, 14:42
Location: Vrsac

Re: Cooltech CAC09HR2L2 error F6

Post napisao frigoservisbata » 27 Jun 2010, 00:32

Ja mislim da je Galanz klima..:)
http://www.tehnomanija.rs/index.php?mod ... =10717.jpg
http://klimauredjaji.in.rs/images/galan ... velika.jpg

Sad sam proverio i verovatno je rec o ventilatoru unutrasnje jedinice...Ako je Galanz..:)
Zadnja izmena: frigoservisbata, dana 27 Jun 2010, 01:07, ukupno menjano 1 put.
Bolje je biti malo lud, nego malo pametan.

Avatar
goranfri
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 1581
Pridružen: 02 Sep 2008, 01:16
Location: Beograd
Warranty service: Icematic Simag Scotsman LaSanMarco Brema LaCimbali Joly
Manitowoc
Specialty: whitegoods
Lokacija: Beograd

Re: Cooltech CAC09HR2L2 error F6

Post napisao goranfri » 27 Jun 2010, 01:01

Ako si serviser onda nisi dao dovoljno informacija.
Šta si pogledao, šta si proverio , šta si probao,šta si merio unimerom ?
Neverovatno mi je da serviser dođe na intervenciju,pogleda unutrašnju jedinicu , vidi neku grešku na displeju (F1,F2,F5 ... ), ne proba ništa i onda dođe na forum da pita šta je neispravno na tom uređaju. :!:

Ako nisi serviser ,pozovi servis.

Avatar
frigo
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 450
Pridružen: 29 Jan 2008, 02:58
Location: Odžaci - Ljubljana - Domzale -Vir
Warranty service: Carrier...
Contact person: Dragan Antic
Phone number: 0038670501511
Specialty: whitegoods
Lokacija: Odžaci - Ljubljana
Kontakt:

Re: Cooltech CAC09HR2L2 error F6

Post napisao frigo » 27 Jun 2010, 01:54

ja ti lepo napisa staje, jedino ako ne cekas da ti neko prstom pokaze e tu je kvar... :oklagija
Prijatelj je najveće bogatstvo u životu.

ervin46
_
_
Postovi: 61
Pridružen: 20 Dec 2009, 16:45
Location: CELJE

Re: Cooltech CAC09HR2L2 error F6

Post napisao ervin46 » 27 Jun 2010, 13:05

Sada sam našo malo vremena i isš malo u detajle te klime ja sam serviser 19 godina samo na FUJI ELECTRIC i Midea zato takve stvari ne popravljam puno a ova mi je od prijatelja pa sam se malo poigro .Izvadio sam motor i stvarno je Galanz a izvana na uređju piše COOLTECH i stvarno otišo je motor pa sam probo od FUJI jer ima isti konektor ali je signal drugčiji pa neče.Postoji koji ekvivalent za njega?

Avatar
goranfri
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 1581
Pridružen: 02 Sep 2008, 01:16
Location: Beograd
Warranty service: Icematic Simag Scotsman LaSanMarco Brema LaCimbali Joly
Manitowoc
Specialty: whitegoods
Lokacija: Beograd

Re: Cooltech CAC09HR2L2 error F6

Post napisao goranfri » 27 Jun 2010, 13:16

Mozda će raditi ako pogledaš kako se koji vezuje pa ga tako vežeš.Bude šema na njima.
Treba da promeniš mesta nekim žicama u konektoru.
Poigraj se malo.

ervin46
_
_
Postovi: 61
Pridružen: 20 Dec 2009, 16:45
Location: CELJE

Re: Cooltech CAC09HR2L2 error F6

Post napisao ervin46 » 27 Jun 2010, 14:04

Sad sam probo motor i on radi priključio sam ga direkt preko 220 a signal sam mu dao na pločicu i on radi bez problema ne javi nikakvo grešku.Izgleda da ima problem sa uključenjem motora.Imam na sumu LT 862 ali sa čim ga zamjenit

Avatar
milan
Preminuo
Postovi: 4426
Pridružen: 19 Avg 2006, 22:38
Location: Novi Sad
Specialty: tv-multimedia

Re: Cooltech CAC09HR2L2 error F6

Post napisao milan » 27 Jun 2010, 20:26

PRAVILA FORUMA
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica,
Kao da ste na pijaci, nagadjate i pogadjate o cemu se radi.
Urenik napisao
jel postoji tu neki model,broj....bilo sta....ovo malo znaci da bi ti neko pomogao konkretno
Dok se to neispostuje, nema pisanja.

ervin46
_
_
Postovi: 61
Pridružen: 20 Dec 2009, 16:45
Location: CELJE

Re: Cooltech CAC09HR2L2 error F6

Post napisao ervin46 » 28 Jun 2010, 16:57

Ja neznam što još da napišem napiso sam tip klime serijsko broja nema na njoj a tip elektronike je je GAL0411-GK -12APH1

Avatar
milan
Preminuo
Postovi: 4426
Pridružen: 19 Avg 2006, 22:38
Location: Novi Sad
Specialty: tv-multimedia

Re: Cooltech CAC09HR2L2 error F6

Post napisao milan » 28 Jun 2010, 18:05

Upravo to se trazi, kao i popis IC kola, jer ona odredjuju gresku.
Uvek treba pisati sve sta pise na PCB, i nalepnicama.
Prilog
elektronika.png

ervin46
_
_
Postovi: 61
Pridružen: 20 Dec 2009, 16:45
Location: CELJE

Re: Cooltech CAC09HR2L2 error F6

Post napisao ervin46 » 28 Jun 2010, 18:27

To je to ista je i kod mene i sad je problem da ne uključi motor ako ga dam dirktno na napon a signal na ploču više ne javlja greške.

Avatar
milan
Preminuo
Postovi: 4426
Pridružen: 19 Avg 2006, 22:38
Location: Novi Sad
Specialty: tv-multimedia

Re: Cooltech CAC09HR2L2 error F6

Post napisao milan » 28 Jun 2010, 22:02

F6 PG motor faults

Avatar
milan
Preminuo
Postovi: 4426
Pridružen: 19 Avg 2006, 22:38
Location: Novi Sad
Specialty: tv-multimedia

Re: Cooltech CAC09HR2L2 error F6

Post napisao milan » 29 Jun 2010, 10:43

Na nekim sajtovima se spominje da treba proveriti napajanje od 5v za procesor i TR4.
Prilog
indor.jpg
outdoor.jpg

Odgovori