Stranica: 1/2.

Klima AUX 12 javlja gresku E3

Napisan post: 25 Mar 2010, 19:21
napisao dado9939
Klima AUX 12 (ona sto je kostala kod Rodica 11999,99) javlja gresku E3....e sta bi to moglo biti?
Kad se stavi na hladjenje hladi lepo i radi bez greske....
Kad se prebaci na grejanje pocne sa radom i krene lepo da greje nekih 1 minut i onda stane i na displeju javi gresku E3....iskljuci kompresor i miruje jedno 5 minuta pa onda ponovo sve ispocetka krene, radi minut pa stane i E3
Izmereni senzori i pokazuju otpornost oko 6 kilooma.
Do spoljne jedinice nisam dosao jer u tom trenutku nisam imao merdevine a montirana je prilicno visoko....
E sad ako neko nesto zna o "E3" nek pomaze...
Pozdrav saborcima

Re: Klima AUX 12 javlja gresku E3

Napisan post: 25 Mar 2010, 19:27
napisao milan
A sta je sa onima koji nisu bili u Rodicu?
----------------------
Pravila foruma
BT-expert info - BTexpert forumi
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica, dobro bi došla i po koja fotografija.
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela i kratak opis kvara. U post obavezno upisati ID ili EAN oznake sa poleđine aparata u suprotnom tema će biti obrisana. Nakon rešenog problema otvoriti svoj prvi post i dopisati u naslov: REŠENO, NEREŠENO ILI ODUSTAO

Re: Klima AUX 12 javlja gresku E3

Napisan post: 25 Mar 2010, 20:42
napisao dado9939
Ono sto se tice Rodica je trebalo da bude kobajagi "saljivo"...Jednostavno nisam popisao podatke jer sam racunao da je kod greske koji javlja univerzalan za tip klime AUX...

Re: Klima AUX 12 javlja gresku E3

Napisan post: 25 Mar 2010, 21:03
napisao Honorarac
②Fault of the indoor coil temperature sensor :
System stops, the Digital screen displays E3, and can be restored automatically.
If the sensor of TE (TE: Stands for the indoor evaporator temperature) is damaged and the turn-off without non-electricity occurred in the ongoing auxiliary electric heating process, the indoor fan turns in the low speed wind operation for 40 seconds and stops.

Re: Klima AUX 12 javlja gresku E3

Napisan post: 25 Mar 2010, 21:29
napisao dado9939
Hvala lepo Honorarac, ako sam dobro razumeo u pitanju je senzor koji se nalazi u bakarnoj cevcici....

Re: Klima AUX 12 javlja gresku E3

Napisan post: 30 Mar 2010, 09:19
napisao dado9939
Prvo zamenjen senzor jedan pa drugi, stavljena druga elektronika i opet javlja gresku E3....Dogovorili smo se da je sad vise ne diramo do jeseni posto odlicno radi na hladjenju, ali sta kad dodje jesen treba ce je osposobiti za grejanje....da li je mozda ventil u pitanju?

Re: Klima AUX 12 javlja gresku E3

Napisan post: 30 Mar 2010, 11:14
napisao goranfri
Pogledaj da li ima sondu na spoljnjoj jedinici.
Odnesi tu elektroniku i sonde kod elektronicara da ti pogleda.Nemoj da odustajes.

Re: Klima AUX 12 javlja gresku E3

Napisan post: 30 Mar 2010, 18:27
napisao dado9939
Nema sondu na spoljnoj jedinici...a bogami nemam ni dobrog elektronicara u blizini, (mozda kolega frigo gagi zna nekog ako se bude javio)

Re: Klima AUX 12 javlja gresku E3

Napisan post: 31 Mar 2010, 00:27
napisao goranfri
Ako nemas nikog blizeg ti posalji meni pa da je pregleda moj elektronicar.

Re: Klima AUX 12 javlja gresku E3

Napisan post: 31 Mar 2010, 01:53
napisao frigo
E tu sam, pocela sezona pa me nema...
Ja neodustajem ni od jednog problema i kvara, i sve je resivo, jedino sto musterije nisu spremne da plate to je problem... A kad treba javise i resicemo nije to mudro slovo, isprati na stampanoj plocici samo kad prebacis na grejanju prekontrolisi taj relej il su kontakti losi il imas hladan lem na ploci... il je stvarno oko ventila al iz mog iskustva zameni samo spulnu to je sigurno problem...
Elektronicara ima nekoliko dobrih i jakih al nece svakom da rade, proveri to ako ne,
znas mi telefon pa cujemose... :pivopije:

Re: Klima AUX 12 javlja gresku E3

Napisan post: 31 Mar 2010, 08:29
napisao dado9939
Ok Gagi

Re: Klima AUX 12 javlja gresku E3

Napisan post: 31 Mar 2010, 09:26
napisao nike
Malo su mi nelogične neke stvari.
Stavio si novu sondu, novu elektroniku i koliko sam razumio 4-putni ventil radi jer grijanje krene, pa nakon nekog vremena tek dobiješ E3.
Ako je to sve tako, onda ispada da je jedino ostala temperatura koju osjeća ta sonda na grijanju kao mogući uzrok greške, tj ta temperatura nije u zadanim okvirima.

Re: Klima AUX 12 javlja gresku E3

Napisan post: 31 Mar 2010, 13:25
napisao dado9939
@nike
temperatura u prostoriji je 19 C...zadata temperatura 30...ukljucim klimu krene kompresor, radi par minuta krene ventilator da izduvava i sve super greje par minuta oko 5 onda stane izbaci gresku E3...kompresor ne radi ventilator jos malo izduvava pa i on stane...ponovo kompresor krene posle 2-3 minuta sa radom pocne da greje i onda ponovo greska E3....to su simptomi koji se desavaju......napominjem da sa hladjenjem nema problema.........stavim sonde jednu pa drugu, posle i drugu elektroniku i sve isto....
Jednom sam imao situaciju sa klimom BEKO nije grejala i cevi su kod holendera zaledile, uzrok je bio da ventil nije dobijao napajanje u rezimu grejanja.Kod ove dok sam posmatrao cevi nisu ledile (montirana je na visini od 4 metra a ja u tom trenutku nisam imao "lotre" pa vam za sada mogu toliko reci sto se tice spoljne jedinice).
Toliko za sad....

Re: Klima AUX 12 javlja gresku E3

Napisan post: 31 Mar 2010, 13:26
napisao dado9939
Probacu jos ovih dana da zamenim spulnu (kao sto mi je i Gagi predlozio) pa cemo videti...

Re: Klima AUX 12 javlja gresku E3

Napisan post: 31 Mar 2010, 14:38
napisao nike
Meni to sve smrdi na previsoku temperaturu ispuha kompresora ili kondenzatora (izmjenjivač unutarnje jedinice) pa zaštita reagira.
Ja bi prvo rekuperirao plin, dobro izvakumirao (za slučaj da prilikom montaže klima nije vakumirana pa unutra ima zraka i vlage) i napunio na vagu točno u gram novog svježeg plina.
Isto tako, provjeri dali je unutarnja jedinica čista i da puše dovoljno jako (ispravan motor ventilatora koji se lako i rado vrti i čist kavez ventilatora bez naslaga zacementirane prašine).

Re: Klima AUX 12 javlja gresku E3

Napisan post: 31 Mar 2010, 16:06
napisao dado9939
Ako mislis da odreaguje zastita na kompresora zasto onda ne dobija napajanje kompresor sa elektronike....unutrasnja je cista ko sunce i ventilator se okrece slobodno...Slikacu elektroniku veceras pa cu je postaviti ovde

Re: Klima AUX 12 javlja gresku E3

Napisan post: 31 Mar 2010, 17:08
napisao nike
dado9939 je napisao:Ako mislis da odreaguje zastita na kompresora zasto onda ne dobija napajanje kompresor sa elektronike....unutrasnja je cista ko sunce i ventilator se okrece slobodno...Slikacu elektroniku veceras pa cu je postaviti ovde
Kad kažem da je reagirala zaštita kompresora nisam mislio na klixon ili internu zaštitu kompresora. Ta se ne bi ponovo uključila ni za sat vremena.
Neke klime monitoriraju temperaturu izmjenjivača (u tvom slučaju sonda na unutarnjoj jedinici koja javlja grešku E3) i kada ta temperatura pređe zadanu vrijednost, isključuju kompresor dok se temperatura ne smanji. Zato nema napajanja na kompresoru.
Povečana tempeatura (i tlak kondenzacije) može biti usljed prepunjenosti plinom, nekondezirajučih plinova (zraka, dušika i sl) u sistemu, nedovoljnog protoka zraka preko izmjenjivača, zbog recirkulacije zraka sa izmjenjivača (neka prepreka na ispuhu klime), previsokoj temperaturi prostora, djelomičnom začepljenju kapilare i sl.
Stavi manometar od visokog tlaka i provjeri tlak na grijanju. Ako za R22 ili R407C naraste preko 25 bara (preko 60°C) ili 38 bara za R410 onda je vrlo lako moguće da je to uzrok greške E3.

Isto tako neke klime nisu predviđene da rade na grijanju ako je vanjska temperatura viša od 15°C (nemaju regulaciju kondenzacije tj broja okretaja ili brzina vanjskog ventilatora) pa ako ti je vanjska temperatura viša od toga onda je i to mogući uzrok ove greške.

Možeš i simulirati grešku tako što češ odspojit kompresor a onda sondu umočiti u vodu temperature oko 70°C.

Re: Klima AUX 12 javlja gresku E3

Napisan post: 23 Apr 2010, 23:03
napisao frigoservisbata
Moze da bude svasta,al mora da se nakacis sa manometrima,pogledas stanje gasa.Sto se tice rada klime na grejanju,ako je gas R22,treba da ti ide pritisak do 25bara na grejanju,i mora da iskljuci ventilator spoljne jedinice da bi ti pritisak opao na nekih 20-tak bara,pa ponovo ukljucio ventilator spoljne itd.Sve mi se cini da je problem do instalacije(prignjecena cev neka ili prepunjena klima,ili prokizava ventilator,te ne okrece turbinu unutrasnje i naravno moguce je i da je spulna mag.ventila sto su ti i predhodnici rekli)..Mora detaljnije da je pregledas,al iskljucio bih elektroniku jer si je vec menjao...

Re: Klima AUX 12 javlja gresku E3

Napisan post: 24 Apr 2010, 00:46
napisao frigo
i kako se zavrsila operacija, el pacijent mrda ... posto se nejavljas il ko sto si reko cekas jesen...

Re: Klima AUX 12 javlja gresku E3

Napisan post: 01 svi 2010, 19:28
napisao Nebojsa_Pazova
Neko moje skromno misljenje ......
posto su sonde menjane a uredjaj i dalje radi isto ..... rekao bih da je u pitanju neko zapusenje u instalaciji, te se kompresor previse "muci" i izbacuje mu zastita .... posto u hladjenju radu bez problema, manji radni pritisak ..... mislim da je cev 12_tica negde nagnjecena ! Probaj sa manometrima iskontrolisati pritiske, kolega nike je mislim lepo obrazlozio ....