Kvar na klimi ELINLUX, model DG-12in

Forum za klime.

Urednici: goranfri,nike,Honorarac,sim

Pravila foruma
BT-expert info - BTexpert forumi
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara. U post obavezno upisati ID ili EAN oznake sa poleđine aparata u suprotnom tema će biti obrisana.
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica, dobro bi došla i po koja fotografija.
Avatar
INI SERVIS
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 80
Pridružen: 26 Jun 2009, 18:57
Location: Beograd
Contact person: Nikola
Phone number: 00381230441606
Specialty: whitegoods

Kvar na klimi ELINLUX, model DG-12in

Post napisao INI SERVIS » 22 Jul 2009, 21:47

Kvar se manifestuje ovako: Izvakuumirao sam klimu i kada sam poceo sa punjenjem nakon nekog vremena je stao kompresor. Iskljucio sam, sacekao 5min i kompresor je opet krenuo. Napunio sam je, radi ali mi covek kaze da je i ranije ponekad znao da stane kompresor i da je ranije menjana elektronika. Inace klima je stara 5 godina, i po prici zakljucujem da se dosta majstora izmenjalo.Zasto staje kompresor u po frke? Ja sumnjam na elektroniku. Da li je neko imao nesto slicno i ako jeste kako je resio?
Мудрост ће вас сачувати да вас вуци не растргну, а доброта ће вас сачувати да ви не постанете вуци !

Avatar
frigoservisbata
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 486
Pridružen: 11 Jun 2009, 14:42
Location: Vrsac

Re: Kvar na klimi ELINLUX, model DG-12in

Post napisao frigoservisbata » 22 Jul 2009, 22:24

Jel to ona sa 407c gasom?Probaj novi kondenzator da stavis,i napisi koji si gas sipao.Ako se izredjalo dosta majstora,ko zna koje su sve smese gasova sad u klimi,te me ne bi cudilo da zaribava polako motor.U svakom slucaju probaj kondenzator..:)
Bolje je biti malo lud, nego malo pametan.

dzo_maki
_
_
Postovi: 13
Pridružen: 15 svi 2009, 19:06
Location: Pozega

Re: Kvar na klimi ELINLUX, model DG-12in

Post napisao dzo_maki » 22 Jul 2009, 22:38

Dospi i malo ulja i vidi sta se desava

Avatar
INI SERVIS
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 80
Pridružen: 26 Jun 2009, 18:57
Location: Beograd
Contact person: Nikola
Phone number: 00381230441606
Specialty: whitegoods

Re: Kvar na klimi ELINLUX, model DG-12in

Post napisao INI SERVIS » 22 Jul 2009, 23:31

Sipao sam R22. Prema onome sto znam on moze umesto R407c. Nije valjda ostala neka smesa gasova nakon vakuumiranaja od 20 min?
Мудрост ће вас сачувати да вас вуци не растргну, а доброта ће вас сачувати да ви не постанете вуци !

Avatar
goranfri
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 1578
Pridružen: 02 Sep 2008, 01:16
Location: Beograd
Warranty service: Icematic Simag Scotsman LaSanMarco Brema LaCimbali Joly
Manitowoc
Specialty: whitegoods
Lokacija: Beograd

Re: Kvar na klimi ELINLUX, model DG-12in

Post napisao goranfri » 23 Jul 2009, 00:02

Gde moze da se sipa umesto R407, R22 ?
Nemoj to da radis tako ,takav nacin poslovanja nije dobar.
Kupi sve freone koji idu u klime i puni uredjaj sa onim sto treba.

Avatar
cubica
gx
gx
Postovi: 3662
Pridružen: 15 Nov 2006, 11:23
Location: IVANJICA
Warranty service: ERG
Specialty: tv-multimedia

Re: Kvar na klimi ELINLUX, model DG-12in

Post napisao cubica » 23 Jul 2009, 17:43

Sipao sam ja bas u tu klimu 22ku umesto 407ce i radi super vec 3-4 godine(naravno da ne bih to nikad uradio nego je bila nuzda u momentu). Njima su kompresori takvi da ako ostane bez freona, brzo stradaju...to sam primetio..imao 2-3 slucaja da je kondezator..na elektronici nista..jednom mi je 4ki ventil preglodao kabl od 220 pa je pucao osigurac na ploci s'vremena na vreme...spoljnji pleg je kilav i mek pa se lako izvitoperi i zaustavi spoljnji ventilator..to je sve cega se secam...generalno..i nije neka klima.

pozz,

cubica
samo laž treba državnu podršku, istina stoji sama od sebe uspravno! no thanks

Avatar
hagula
___
___
Postovi: 206
Pridružen: 14 Jan 2009, 00:23
Location: B&H

Re: Kvar na klimi ELINLUX, model DG-12in

Post napisao hagula » 23 Jul 2009, 22:11

99 % kompresor.probaj i R12 mozda i proradi :) lolzi
gdje to ima da se gasovi mogu mijesati...i da 22-ka mjenja 407-cu :?:

Avatar
frigoservisbata
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 486
Pridružen: 11 Jun 2009, 14:42
Location: Vrsac

Re: Kvar na klimi ELINLUX, model DG-12in

Post napisao frigoservisbata » 23 Jul 2009, 23:26

Kao prvo i osnovno,vakuumiranje se ne gleda na sat nego na vakuum metar,ako ti je jaca pumpa mozda je dovoljno 20 min ako nije onda treba duze,no da ne duzimo dalje ja nijednu klimu do sada nisam mogao da izvakuumiram valjano(za 20 min) jer ima u ulju zaostalog gasa,te nije nemoguce da je nesto zaostalo i kod nje.Posto su se majstori izredjali tu svega moze da bude,a najgore je od svega vlaga,koja cuda pravi sa sintetickim uljima...Pozdrav i probaj kondenzator....Pa ako nije to onda je kompresor..
Bolje je biti malo lud, nego malo pametan.

Avatar
cubica
gx
gx
Postovi: 3662
Pridružen: 15 Nov 2006, 11:23
Location: IVANJICA
Warranty service: ERG
Specialty: tv-multimedia

Re: Kvar na klimi ELINLUX, model DG-12in

Post napisao cubica » 24 Jul 2009, 02:29

hagula je napisao:99 % kompresor.probaj i R12 mozda i proradi :) lolzi
gdje to ima da se gasovi mogu mijesati...i da 22-ka mjenja 407-cu :?:
ja opet kazem..ne treba to raditi osim teske nuzde i potrebe..ali 22 moze umesto 407, meni ovaj ELIN radi iznad glave vec 3-4 god odlicno!!!! Osim ako mi nisu sipali u ZELENU bocu 407 pa gresim :lala:

pozz,

cubica22 :yeah:
samo laž treba državnu podršku, istina stoji sama od sebe uspravno! no thanks

Avatar
INI SERVIS
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 80
Pridružen: 26 Jun 2009, 18:57
Location: Beograd
Contact person: Nikola
Phone number: 00381230441606
Specialty: whitegoods

Re: Kvar na klimi ELINLUX, model DG-12in

Post napisao INI SERVIS » 24 Jul 2009, 13:53

Naravno da se vakuum gleda na vakuumetru a ne na stoperici. Naveo sam vreme najvise radi orjentacije. Vakuumiram sa jednostepenom pumpom, i vakuummetar je pokazao stabilan vakuum. E, sad posto ne mogu sad na brzinu da nadjem pdf koji sam skinuo sa ovog foruma vezan za ulja i gasove, navescu samo da sam u tom pdf-u video taj podatak, koji kaze da se neki gasovi mogu medjusobno menjati. Nadam se da sam dobro razumeo sta u tom dokumentu pise. Klima za sad radi, ako bude nekih novih momenata, javicu.
Мудрост ће вас сачувати да вас вуци не растргну, а доброта ће вас сачувати да ви не постанете вуци !

flatron
_
_
Postovi: 69
Pridružen: 29 Mar 2009, 12:30
Location: hercegovina

Re: Kvar na klimi ELINLUX, model DG-12in

Post napisao flatron » 24 Jul 2009, 18:34

sjećam se da mi je davno jedan stari majstor rekao da kad sipaš drugi freon u klimu to je kao da u benzin sipaš dizel i ja se toga držim

Avatar
hagula
___
___
Postovi: 206
Pridružen: 14 Jan 2009, 00:23
Location: B&H

Re: Kvar na klimi ELINLUX, model DG-12in

Post napisao hagula » 24 Jul 2009, 22:44

zaista ne razumijem pojedine servisere zasto mjesaju freone :?: boca zelene kosta oko 70 € a one narandžaste oko 80 € i za 10 € da rizikujem...ma nema sanse.

Avatar
cubica
gx
gx
Postovi: 3662
Pridružen: 15 Nov 2006, 11:23
Location: IVANJICA
Warranty service: ERG
Specialty: tv-multimedia

Re: Kvar na klimi ELINLUX, model DG-12in

Post napisao cubica » 24 Jul 2009, 23:38

Pa meni se desilo samo jednom a morao sam da je napravim za sto krace vreme..klima je iznad mog servisa u firmi i kolega je nehoticno dohvatio cev i freon je izasao..kad me je nasao vec je bilo kasno...morao sam da je sredim za kratko vreme jer je tu trebao Gazda da drzi sastanak a bila je paklena vrucina..nisam imao 407 niti sam (kad je to baksuzno) mogao da nadjem ni kod jednog kolege na brzaka...vakuumirao sam je i sunuo 22 jer sam znao da 22 moze da menja 407 (obratno ne moze)...i klima radi vec godinama a mi se izvukli bez posledica... :tooo:
eto kako se desio taj jedan slucaj... :roll:

pozz,

cubuslupus :dmzs:
samo laž treba državnu podršku, istina stoji sama od sebe uspravno! no thanks

Avatar
kisko
Preminuo
Postovi: 2054
Pridružen: 12 Jun 2007, 01:51
Location: Kovilj-na kraj sveta
Specialty: tv-multimedia
Lokacija: Kovilj-Novi sad

Re: Kvar na klimi ELINLUX, model DG-12in

Post napisao kisko » 25 Jul 2009, 01:51

O zameni ima nesto ovde i trebalo bi biti kao sto rece gosn Cubr22-407 :mrgreen: naravno praksa je najbolji pokazatelj dali nesto moze ili ne ... download/file.php?id=18141&mode=view
uvek ima nesto interesantno

Avatar
frigoservisbata
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 486
Pridružen: 11 Jun 2009, 14:42
Location: Vrsac

Re: Kvar na klimi ELINLUX, model DG-12in

Post napisao frigoservisbata » 25 Jul 2009, 08:41

Evo da i ja potvrdim da sam sipao umesto r 407c ,r-22,pre par godina i takodje radi uredjaj bez problema,medjutim meni se cini da je ta klima povukla vlagu i da je ulje napravilo hemiju,te dolazi do zaribavanja kompresora.Skoro sam sekao jedan kompresor koji je to doziveo.Nikad do sad nisam video takvu reakciju iz ulja u kontaktu sa vazduhom(sve se dimi :)).Posto je receno da su se kolege izredjale nije iskljuceno da je sipano jos nesto osim r 22 i r 407/c.Resenje problema je ili kondenzator kompresora,a ako nije to onda je ovo drugo.Zasto je punjena klima?jel iscureo gas ili nesto menjano pa je to razlog.?
Bolje je biti malo lud, nego malo pametan.

Avatar
INI SERVIS
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 80
Pridružen: 26 Jun 2009, 18:57
Location: Beograd
Contact person: Nikola
Phone number: 00381230441606
Specialty: whitegoods

Re: Kvar na klimi ELINLUX, model DG-12in

Post napisao INI SERVIS » 25 Jul 2009, 22:35

Razlog punjenja klime je upravo to sto je gas iscureo.
Мудрост ће вас сачувати да вас вуци не растргну, а доброта ће вас сачувати да ви не постанете вуци !

Avatar
frigo
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 450
Pridružen: 29 Jan 2008, 02:58
Location: Odžaci - Ljubljana - Domzale -Vir
Warranty service: Carrier...
Contact person: Dragan Antic
Phone number: 0038670501511
Specialty: whitegoods
Lokacija: Odžaci - Ljubljana
Kontakt:

Re: Kvar na klimi ELINLUX, model DG-12in

Post napisao frigo » 26 Jul 2009, 05:48

al ti je razlog :oklagija
Prijatelj je najveće bogatstvo u životu.

Avatar
INI SERVIS
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 80
Pridružen: 26 Jun 2009, 18:57
Location: Beograd
Contact person: Nikola
Phone number: 00381230441606
Specialty: whitegoods

Re: Kvar na klimi ELINLUX, model DG-12in

Post napisao INI SERVIS » 26 Jul 2009, 17:59

Frigo, ne razumem sta zelis da kazes. Kako da nateram klimu koja nema gram gasa u sebi da hladi, a da je ne napunim?
Мудрост ће вас сачувати да вас вуци не растргну, а доброта ће вас сачувати да ви не постанете вуци !

Avatar
frigo
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 450
Pridružen: 29 Jan 2008, 02:58
Location: Odžaci - Ljubljana - Domzale -Vir
Warranty service: Carrier...
Contact person: Dragan Antic
Phone number: 0038670501511
Specialty: whitegoods
Lokacija: Odžaci - Ljubljana
Kontakt:

Re: Kvar na klimi ELINLUX, model DG-12in

Post napisao frigo » 27 Jul 2009, 02:33

INI SERVIS je napisao:Frigo, ne razumem sta zelis da kazes. Kako da nateram klimu koja nema gram gasa u sebi da hladi, a da je ne napunim?
kako nerazumes...

prvo ako nema gasa treba naci gde gubi a ono najvaznije scime puniti,
INI SERVIS je napisao:Sipao sam R22. Prema onome sto znam on moze umesto R407c. Nije valjda ostala neka smesa gasova nakon vakuumiranaja od 20 min?
ako i nemas R-407 freon, pozajmi od nekog kolege il kupi bocu a ovako ...
ostajem bez reci... :oklagija