Stranica: 1/2.

samsung klima AQ12 fc forte RIJESENO

Napisan post: 16 Jun 2009, 15:58
napisao hagula
imam problem sa navedenom klimom.
naime ona je "mrtva". kada se u uticnicu ukljuci utikac ona uopste ne reaguje a ni preko daljinskog nista ne mogu.cak ni led dioda ne svijetli.skinuo sam elektroniku i pregledao osigurac,relej i trafo (zute boje).(sve mi izgleda dobro).sumnjama na oscilator koji se nalazi ispred tog trafoa.
evo slika elektronike.pa ako je neko imao slican problem da napise



pozdrav za sve :pivopije:

Re: samsung klima AQ12 fc forte

Napisan post: 16 Jun 2009, 17:12
napisao Stolle
Imaš li uopšte neki napon na sekundaru? Koje je IC u pitanju? Proveri i mrežni elektrolit, optokapler, diode i elektrolite u sekundaru...
Mogao si da postaviš sliku u malo većoj rezoluciji da bi se videli elementi i njihove oznake.

Re: samsung klima AQ12 fc forte

Napisan post: 16 Jun 2009, 19:11
napisao kisko
Dali je procesor S3C848AX27-QT8A,ima ovde slike http://www.fanzo.org/forum/viewtopic.php?p=67548#p67548 (zapakovane u rar) ali nisu ni one bas najbolje ali se vidi da je u mrezi TNY255PN,opto cak i vrednosti nekih otpornika itd...

Re: samsung klima AQ12 fc forte

Napisan post: 16 Jun 2009, 19:20
napisao hagula
evo ti veca slika pa vidi

Re: samsung klima AQ12 fc forte

Napisan post: 16 Jun 2009, 19:56
napisao nec
Da bi najlakse proverio isravnost procesora i (ostale delove na sekundarnoj strani) skloni onaj impulsni trafo (razlemi kontakte na sekundaru i prikaci napon sa nekog adaptera DC12V (samo pazi na poraritet + i -) i pusti je bez opterecenja, ako je sve u redu trebalo bi da prorade biper i led diode i pocne primati komande, tek onda pristupi popravci mreznog stepena (najverojatno TY..... itd)

Re: samsung klima AQ12 fc forte

Napisan post: 16 Jun 2009, 20:30
napisao Stolle
To samo pod uslovom da ima neki stabilizator ( da li 5V,da li 3.3V),zavisno od procesora.

Re: samsung klima AQ12 fc forte

Napisan post: 16 Jun 2009, 20:38
napisao nec
Gledam vrednost kondenzatora (470uF25V) pa ne bi trebalo biti problema sa 12V

Re: samsung klima AQ12 fc forte

Napisan post: 16 Jun 2009, 22:23
napisao frigoservisbata
Ja se ne razumem u elektroniku nesto, al imao sam slicnih problema koje mi jedan moj drugar elektronicar resava..:)Mozda pomogne..

Re: samsung klima AQ12 fc forte

Napisan post: 16 Jun 2009, 22:33
napisao nec
resava se to samo polako :lala:

Re: samsung klima AQ12 fc forte

Napisan post: 16 Jun 2009, 22:52
napisao kisko
Trebalo bi da ima stabilizator....evo jedne shemice pa mozda pomogne
6-16-2009 10-47-54 PM.png
6-16-2009 10-47-54 PM.png (23.62 KiB) Pregledano 4234 puta.
6-16-2009 10-48-27 PM.png

Re: samsung klima AQ12 fc forte

Napisan post: 17 Jun 2009, 00:29
napisao Stolle
Da,ima integrisan 5V stabilizator u taj STTC05-B,pa treba i njega uzeti u obzir.

Re: samsung klima AQ12 fc forte

Napisan post: 17 Jun 2009, 00:52
napisao hagula
skinuo sam trafo (bijela strelica) i prikljucio napon DC 12V na elektrolit 470mF (plava strelica)
i dobio sam "biip" i komande sa daljinskog rade ok
zatim sam ispitao optokopler (crveni kruzic) i on je ok
ispitao sam i grec spoj,diodu(zuto zaokruzena),osigurac (zeleno zaokruzen) i to je sve ok
samo mi ostaje jos da vidim IC TNY255PN (crvena strelica) da ga zamjenim.

P.S.hvala svim kolegama na pomoci a posebno kolegi NEC na saradnji.javicu sta sam uradio

Re: samsung klima AQ12 fc forte

Napisan post: 17 Jun 2009, 12:37
napisao kisko
Kolega hagula ujedno bih te zamolio da pogledas dali je na elektronici procesor koji sam naveo,kao i da upises sve podatke sa PVB i nalepnica jer ja sam po tim oznakama DB93xxxxx i nasao verovatno slicnu shemu tvojoj elektronici,to ce nam koristiti kasnije a i treba nam za forum jer imamo na forumu dump sa jedne samsungove klime gde je elektronika doneta na popravak i upisani su brojevi sa PCB i procesor ali ne i naziv klime jer je nisu znali napamet pa ako se poklapa sa tvojom klimom da to dopisem kod dumpa

Re: samsung klima AQ12 fc forte

Napisan post: 17 Jun 2009, 14:41
napisao hagula
procesor jeste taj koji si ti naveo a evo i oznaka sa naljepnice BLOKA:DB93-03578A-LF (DB9303578ALF) ,oznaka na PCB DB41-0378B (DB410378B)

Re: samsung klima AQ12 fc forte

Napisan post: 17 Jun 2009, 14:59
napisao kisko
Ok,hvala za info :pivopije:

Re: samsung klima AQ12 fc forte

Napisan post: 17 Jun 2009, 22:40
napisao cubica
Imao sam skoro takvu ili slicnu na popravci (nisam stigao da je uslikam ali cenim po slici da je to to)..imala je iste simptome kao tvoja..bio je crkao grec i jedna ispravljacica pored njega..onda je proradila i imala beep!!! Nijedan osigurac nije bio crkao..proveri sigurno grec..ja sam ga sastavio od 1N4007 dioda...

pozz,

cubica :lala:

Re: samsung klima AQ12 fc forte

Napisan post: 17 Jun 2009, 23:28
napisao frigoservisbata
Aj ovako,sad sam malo zbunjen:)..Jel si probao da pustis 220V ?Da li uopste stize napon do trafoa..Kazes da si na secundaru nakacio drugi trafo i da radi bip..:)dakle moze da bude kvar samo ispred trafoa,a grec je iza sekundara...zar ne?

Re: samsung klima AQ12 fc forte

Napisan post: 17 Jun 2009, 23:31
napisao nec
Bice ipak do TNY..... (ima napon posle greca od 300V) tako da ostaje samo IC (napisao na MSN) sad je problem oko nabavke samog IC-a (nemoze ga naci pa ako neko ima......)

Re: samsung klima AQ12 fc forte

Napisan post: 17 Jun 2009, 23:42
napisao frigoservisbata
Ok..(napisao sam ranije da sa elektronikom slabo stojim)Al reko da pomognem ako mogu...Ja sam u struci bas frigomehanicar i sa automatikom sam solidan ali elektronika...slabo...Javite kad resite kvar bas me interesuje sta je...

Re: samsung klima AQ12 fc forte

Napisan post: 17 Jun 2009, 23:53
napisao Stolle
Nije grec na sekundaru! On ispravlja 230V~.