Šira cev hladnija od uže na hlađenju

Forum za klime.

Urednici: goranfri,nike,sim,Honorarac

Pravila foruma
BT-expert info - BTexpert forumi
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara. U post obavezno upisati ID ili EAN oznake sa poleđine aparata u suprotnom tema će biti obrisana.
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica, dobro bi došla i po koja fotografija.
Avatar
atanas011
_
_
Postovi: 7
Pridružen: 05 Mar 2025, 19:02
Location: Beograd
Specialty: whitegoods

Šira cev hladnija od uže na hlađenju

Post napisao atanas011 » 07 Jun 2025, 20:45

Naišao sam na ovu situaciju na terenu, kod uređaja starog 15-20 godina, pri čemu unutrašnja jedinica hladi k'o luda.
Dakle, šira cev je ledena, a uža mlaka.
Zaboravih naziv proizvođača, ali nešto nalik na Paolo klimu.
Na daljincu je puštena na hlađenje.
Izmeren pritisak na servisnom ventilu (na široj cevi) je bio 5 bara, R22.

Postoje li uređaji sa obrnutim smerom protoka freona ?

Stanislavw
_
_
Postovi: 2
Pridružen: 12 Jun 2025, 13:45
Location: Novi Sad
Specialty: whitegoods

Re: Šira cev hladnija od uže na hlađenju

Post napisao Stanislavw » 12 Jun 2025, 14:01

Situacija koju opisujete je normalna za režim hlađenja. Široka cev je usisna, kroz nju gasoviti freon ide nazad u kompresor i zaista treba da bude hladna. Uža cev je linija za tečni freon i može biti blago topla, posebno bliže spoljnjoj jedinici. Pritisak od 5 bara za R22 je sasvim normalan pri radu na hlađenju, znači da je uređaj u dobrom stanju.
Da, postoje klima uređaji sa obrnutim smerom protoka, to su modeli sa funkcijom grejanja, gde se pomoću četvorosmernog ventila menja pravac protoka freona, i to su split-klima uređaji.
:idea:
Klima uređaji na globy.com

Avatar
atanas011
_
_
Postovi: 7
Pridružen: 05 Mar 2025, 19:02
Location: Beograd
Specialty: whitegoods

Re: Šira cev hladnija od uže na hlađenju

Post napisao atanas011 » 12 Jun 2025, 19:38

Stanislavw je napisao:
12 Jun 2025, 14:01
Situacija koju opisujete je normalna za režim hlađenja. Široka cev je usisna, kroz nju gasoviti freon ide nazad u kompresor i zaista treba da bude hladna. Uža cev je linija za tečni freon i može biti blago topla, posebno bliže spoljnjoj jedinici. Pritisak od 5 bara za R22 je sasvim normalan pri radu na hlađenju, znači da je uređaj u dobrom stanju.
Ne razumem, kako to može biti normalno za režim hlađenja, tj. kako para freona može biti hladnija od tečnog freona.
Pogotovo što tečni freon preuzima toplotu iz prostorije kako bi ispario.

Avatar
atanas011
_
_
Postovi: 7
Pridružen: 05 Mar 2025, 19:02
Location: Beograd
Specialty: whitegoods

Re: Šira cev hladnija od uže na hlađenju

Post napisao atanas011 » 12 Jun 2025, 19:48

Stanislavw je napisao:
12 Jun 2025, 14:01
Da, postoje klima uređaji sa obrnutim smerom protoka, to su modeli sa funkcijom grejanja, gde se pomoću četvorosmernog ventila menja pravac protoka freona, i to su split-klima uređaji.
NIste razumeli pitanje, mislio sam ima li uređaja kod kojih na hlađenju tečni freon ide kroz širu cev, a para se vraća nazad kroz užu.
U pitanju i jeste mini-split klima uređaj.

Odgovori

Natrag na “KLIMA UREĐAJI”