LG E12EK inverter- ne radi blinkaju lampice
Urednici: goranfri,nike,sim,Honorarac
Pravila foruma
BT-expert info - BTexpert forumi
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara. U post obavezno upisati ID ili EAN oznake sa poleđine aparata u suprotnom tema će biti obrisana.
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica, dobro bi došla i po koja fotografija.
BT-expert info - BTexpert forumi
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara. U post obavezno upisati ID ili EAN oznake sa poleđine aparata u suprotnom tema će biti obrisana.
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica, dobro bi došla i po koja fotografija.
LG E12EK inverter- ne radi blinkaju lampice * REŠENO *
- miodrag popovic
- gx
- Postovi: 3290
- Pridružen: 08 Nov 2006, 21:08
- Location: Srbija
- Phone number: 00381638773821
- Specialty: tv
- Lokacija: Pančevo Braće Jovanović 56
Re: LG E12EK inverter- ne radi blinkaju lampice
S obzirom da je inverter u pitanju najdobronamjerniji savjet-zovite majstora iz LG ovlaštenog servisa.Inverter star 7 godina nije brba kao ovi danas već ozbiljna klima,tu treba majstor sa iskustvom i podrškom.
A temperaturni senzor kompresora može biti samo na kompresoru,a on je u vanjskoj jedinici.Mada prevodi sa engleskog znaju često biti nesrećno neprecizni.E sad da li je komplikovano ja bih pre pitao gdje je vanjska i može li se doć do nje.A usput i servis da se odradi,pranje,čišćenje.Možda ventilator ne radi ili je zapušeno saće te otuda i greška-nije senzor neispravan nego je prijavljena abnormalna temperatura kompresora.A šta ako sada treba reset da se odradi jer bez njega klima neće dalje u rad.Itd.
A temperaturni senzor kompresora može biti samo na kompresoru,a on je u vanjskoj jedinici.Mada prevodi sa engleskog znaju često biti nesrećno neprecizni.E sad da li je komplikovano ja bih pre pitao gdje je vanjska i može li se doć do nje.A usput i servis da se odradi,pranje,čišćenje.Možda ventilator ne radi ili je zapušeno saće te otuda i greška-nije senzor neispravan nego je prijavljena abnormalna temperatura kompresora.A šta ako sada treba reset da se odradi jer bez njega klima neće dalje u rad.Itd.
Ko izgubi dobitak, taj dobija gubitak
Re: LG E12EK inverter- ne radi blinkaju lampice
Čišćenje i to detaljno radim svake godine.Vanjska jedinica je ispod balkona lako joj je prići i uopšte nema prljavštine.A ne mogu doći do ikakvog majstora a ne do ovlaštenog koji je od mene dosta udaljen.
Ako nije senzor zašto prijavljuje odmah abnormalnu temperaturu kompresora kako kažete,jer izbaci odmah grešku ne upali uopšte kompresor?
Ako nije senzor zašto prijavljuje odmah abnormalnu temperaturu kompresora kako kažete,jer izbaci odmah grešku ne upali uopšte kompresor?

- miodrag popovic
- gx
- Postovi: 3290
- Pridružen: 08 Nov 2006, 21:08
- Location: Srbija
- Phone number: 00381638773821
- Specialty: tv
- Lokacija: Pančevo Braće Jovanović 56
Re: LG E12EK inverter- ne radi blinkaju lampice
Neki uređaji,naročito kvalitetni-skupi,kad jednom upišu grešku ne rade dalje sve dok se ta greška ne resetuje.Greška se pamti i briše je serviser,nije dostupno korisniku da je obriše.Ne tvrdim da je to kod Vas tako,ali zaista postoji mogućnost da je.Tako je urađeno da se ograniči šteta,npr da zbog neispravnog ventilatora ne strada kompresor.
Svakako može biti i senzor.Ako imate znanja isključite klimu iz struje i menjajte senzore.
Svakako može biti i senzor.Ako imate znanja isključite klimu iz struje i menjajte senzore.
Ko izgubi dobitak, taj dobija gubitak
- sim
- gxu
- Postovi: 1165
- Pridružen: 09 Jul 2009, 21:43
- Location: Krusevac
- Warranty service: Bela tehnika
- Contact person: Ivan
- Phone number: 0038162303936
- Specialty: whitegoods
Re: LG E12EK inverter- ne radi blinkaju lampice
Ili ako imate alata premerite senzor i napisite ovde sta ste izmerili.
SIMkom
Re: LG E12EK inverter- ne radi blinkaju lampice
Kao što sam i pretpostavljao.Skinuo sam senzor D-cijevi i izmjerio vrijednost,otpornost mu je bila 6,7 KΩ.Po specifikaciji trebao bi da ima oko 200 KΩ.Kupio sam drugi senzor i sada klima radi uredno.
-
- Slične teme
- Odgovori
- Pregledano
- Zadnji post
-
- 11 Odgovori
- 10297 Pregledano
-
Zadnji post napisao kopex
25 Avg 2009, 13:12
-
- 3 Odgovori
- 6004 Pregledano
-
Zadnji post napisao kopex
19 Avg 2009, 20:45
-
-
Midea MSB12HR blinkaju lampice on/off i pre def (REŠENO)
napisao Milos1986 » 08 Feb 2011, 23:03 » u KLIMA UREĐAJI - 13 Odgovori
- 9786 Pregledano
-
Zadnji post napisao Miki_R
26 Avg 2011, 19:24
-
-
-
Midea MSG12HR - trepere lampice timer i pre.-def - REŠENO
napisao tehniko » 06 Avg 2013, 14:33 » u KLIMA UREĐAJI - 4 Odgovori
- 4425 Pregledano
-
Zadnji post napisao tehniko
13 Avg 2013, 23:12
-
-
- 3 Odgovori
- 1560 Pregledano
-
Zadnji post napisao hagula
18 Feb 2009, 00:15
-
- 5 Odgovori
- 4097 Pregledano
-
Zadnji post napisao Nebojsa_Pazova
09 Apr 2009, 20:22
-
- 2 Odgovori
- 1258 Pregledano
-
Zadnji post napisao kisko
04 Avg 2009, 20:57
-
- 5 Odgovori
- 1323 Pregledano
-
Zadnji post napisao mladen82
25 Jan 2010, 17:26