LG LSK1860HL

Post napisao flatron » 10 Okt 2010, 20:19

problem je sljedeći, klima radi cc-a 2 sata pa prestane sa radom i i sve tako.dođem na teren kad tamo vreo kompresor pusti da se ohladi i kad je upalila stavim manometre kad tamo isparavanje skače na +80 pa padne na +50 i sve tako ventilator radi normalno pali se i gasi normalnoali nakon malo izbaci zaštita i tako u krug sumnjam na vlagu u sistemu pa ispustim sve i vakumiram dobrih pola sata napunim vagom 1270 gr ona neće da starta primjenim kondenzator klima starta al opet isto i šta sad .jel se neko sreto sa sl.slučajem

Avatar
nike
gxu
gxu
Postovi: 2898
Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
Location: Split HR
Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
Contact person: NIKE
Specialty: whitegoods
Lokacija: Split, HR

Re: LG LSK1860HL

Post napisao nike » 12 Okt 2010, 11:55

Ventilator možda vrti ali pitanje je ima li dovoljno zraka. Kad se pali i kad se gasi? Na kojim temperaturama plina se pali a na kojim se gasi?

Pretpostavljam da govoriš o grijanju i o radu vanjskog ventilatora.

Vanjski ventilator je taj koji osigurava da temperatura kondenzacije ne raste više nego je normalno kada je vani relativno toplo. Provjeri njegov rad, i provjeri količinu zraka (mjerenjem razlike temperatura na izlazu i ulazu).

Isto tako, ako sonda unutarnjeg izmjenjivača daje krive podatke, onda će vanjski ventilator biti krivo upravljan, i onda može da dođe do porasta tlaka preko normale.

Ista je stvar i ako je unutarnja začepljena prljavštinom.

Prije svega očisti dobro klimu (i vanjsku i unutarnju) pa izmjeri opet tlak (temperaturu kondenzacije) i temperature na izlazu i ulazu zraka na oba izmjenjivača (vanjska i unutarnja jedinica) pa postaj ovdje.
"Blago budalama, njima je lako jer ne misle tako!" PV

Avatar
goranfri
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 1581
Pridružen: 02 Sep 2008, 01:16
Location: Beograd
Warranty service: Icematic Simag Scotsman LaSanMarco Brema LaCimbali Joly
Manitowoc
Specialty: whitegoods
Lokacija: Beograd

Re: LG LSK1860HL

Post napisao goranfri » 12 Okt 2010, 13:28

Moze da bude i do nepovratnog ventila a i do kompresora.

Uradi prvo ovo što Nike kaže. Pranje i sonde.