Pronađena 34 rezultata

napisao jjosip
14 Sep 2011, 22:36
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: SAMSUNG SH12ZWH ne radi spoljnja - RESENO
Odgovori: 10
Pregledano: 3552

SAMSUNG SH12ZWH ne radi spoljnja - RESENO

Na vanjskoj jedinici ne radi kompresor ni ventilator. Na vanjsku jedinicu ne dolazi napon s unutrašnje jedinice. Ventilator unutarnje radi . Na svaki pritisak dugmeta daljinskog čuje se bip da je klima primila naredbu. Nikakvi signali greške na displeju Sva tri releja odlemio i isprobao s 12 V, sva ...
napisao jjosip
14 Sep 2011, 13:06
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: Tvrdo lemljenje u klima tehnici
Odgovori: 11
Pregledano: 2931

Re: Tvrdo lemljenje u klima tehnici

Znači min. 40% srebra sigurno spaja ono šta meni treba (bakar na bakar, mesing mesing, bakar mesing) :tooo: To bi bilo nešto kao Rolot 606 http://www.ebay.de/itm/Rothenberger-Rolot-606-Silber-Hartlotstabe-40-NEU-/270817649454?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Elektrowerkzeuge&hash=item3f0dfd632e (ebay.de...
napisao jjosip
14 Sep 2011, 11:53
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: Tvrdo lemljenje u klima tehnici
Odgovori: 11
Pregledano: 2931

Re: Tvrdo lemljenje u klima tehnici

rothenbergov rolot S15* "SPECIJALNO ZA KAPILARNE RASPORE S VISOKIM TOPLINSKIM IZMJENICNIM NAPREZANJEM U TEHNICI KLIME I GRIJANJA" kataloška oznaka No.4.0015 brzinsko surfanje pokazuje prilicno malu cjenu prema onim u marin opremi. po kg evo neki link za okvirno cijenu http://www.rothenberger.at/roth...
napisao jjosip
14 Sep 2011, 11:25
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: Tvrdo lemljenje u klima tehnici
Odgovori: 11
Pregledano: 2931

Re: Tvrdo lemljenje u klima tehnici

:tooo: Hvala,
koji tvrdi lem koristite, cijena , oznaka?
napisao jjosip
14 Sep 2011, 08:03
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: Tvrdo lemljenje u klima tehnici
Odgovori: 11
Pregledano: 2931

Tvrdo lemljenje u klima tehnici

Dosta rijetko mi je potrebno lemljenje spojeva, pa obično nekom platim za uslugu. I mali komplet kisik acetilen mi se čini fizički velik za nosanje okolo i skup (doduše imam ručicu i špice al svejedno). Sad bi htio nešto malo uvijek pri ruci. Dali netko ima iskustva tvrdog lemljenja s kartušama? Rec...
napisao jjosip
09 Sep 2011, 22:29
Forum: Kafana - Pab - Bircuz
Tema: Hlađenje vodenom maglom
Odgovori: 4
Pregledano: 694

Re: Hlađenje vodenom maglom

Hvala na odgovoru, malo sam dodatno "pronjuškao" i vidim da su neke montaže ne poklapaju s preporukama proizvođača . Izgleda da kao i uvijek igra cijena i želja " nek se vidi da i mi imamo", što bi rekli stvar prestiža između kafica i restorana. Svejedno razmotrim kao interesantnu stvar za sljedeće ...
napisao jjosip
06 Sep 2011, 14:27
Forum: Kafana - Pab - Bircuz
Tema: Hlađenje vodenom maglom
Odgovori: 4
Pregledano: 694

Re: Hlađenje vodenom maglom

Izgleda da sunce sja i svi su na terenu. :tooo: Interesiraju me iskustva s pojedinim proizvođačima (teži kvarovi, kvaliteta uređaja, osjetljivost na kamenac, buka i sl). U mom kraju se sramežljivo pojavljuju već 5 godina, ove godine veliki porast u broju montiranih, dogodine bi mogla postat standard...
napisao jjosip
06 Sep 2011, 09:24
Forum: Kafana - Pab - Bircuz
Tema: Hlađenje vodenom maglom
Odgovori: 4
Pregledano: 694

Hlađenje vodenom maglom

Da li pitanja vezana za hlađenje vodenom maglom spadaju pod kategoriju klima uređaje? :tooo:

Teorijsko pitanje:
Dali se nešto poput ovog isplati (jasno prodavac kaze da)?
prvi put krivi link, evo pravi

http://www.interonica.com/media/catalog/Normist-e.jpg
napisao jjosip
21 Avg 2011, 00:31
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: System Analyzer - pitanje
Odgovori: 2
Pregledano: 429

Re: System Analyzer - pitanje

Za sljedeću godinu definitivno neki digitalac (sman3 je izgleda nova stvar od 2011, na svim forumima se "žale" na dugo čekanje na isporuku, ali izgleda da je u vrhu i da ga hvale, ). Jedino šteta šta moram riskirat s nabavom iz Amerika, jer ako se dogodi kvar evaporira 350 usd al to je pitanje srece...
napisao jjosip
20 Avg 2011, 19:15
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: System Analyzer - pitanje
Odgovori: 2
Pregledano: 429

System Analyzer - pitanje

Što mislite o ovom uređaju? http://www.fieldpiece.com/hvac-guide-system-analyzer/hg2 Cijena u Amerika osnovnog paketa 260 usd? http://www.ebay.com/itm/FIELDPIECE-HVAC-GUIDE-SYSTEM-ANALYZER-TOOL-HG2-NIB-/110731458408?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19c81bf768 Znam da ne radi ništa posebno, više me int...
napisao jjosip
19 Avg 2011, 09:45
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: Mišljenje instalatera o ovakvim montažama RIJEŠENO
Odgovori: 4
Pregledano: 628

Re: RJEŠENO: mišljenje instalatera o ovakvim montažama

Zahvaljujem gsp. Goranfri i Milanu na odgovoru, meni dovoljno
napisao jjosip
19 Avg 2011, 08:57
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: dual termometar za mjerenje DBT, WBT
Odgovori: 1
Pregledano: 414

dual termometar za mjerenje DBT, WBT

Da li netko ima dobar dual termometar za preporucit (osim fluke-a). Mjesto za nabavit kvalitetne sonde za digitalni termometar ili ime proizvođača. (ex juga, europa, i ostatak planeta) Imam jeftini, solidan samo me trenutno zezaju sonde, neznam dali je od loše sonde (70%), ili kontakata na spoju ins...
napisao jjosip
18 Avg 2011, 11:47
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: Mišljenje instalatera o ovakvim montažama RIJEŠENO
Odgovori: 4
Pregledano: 628

Re: mišljenje instalatera o ovakvim montažama

Prepravi spoljnju jedinicu na vodeno hlađenje i stavi je unutra gde god hoćeš. Ja sam tako uradio par komada kada nije smela spoljnja na fasadu u centru grada. U mom gradu znam za samo jednu klimu hlađenu vodom (zlatarnica cca20 m2, uređaj Carrire-ov, čovjek se nije htio natezat s susjedima za prol...
napisao jjosip
18 Avg 2011, 10:14
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: Mišljenje instalatera o ovakvim montažama RIJEŠENO
Odgovori: 4
Pregledano: 628

Mišljenje instalatera o ovakvim montažama RIJEŠENO

Prije svega zahvala g.Niki za informaciju o stranici. :uca: pitanje: Mjesto u dalmaciji, zgrada pod zaštitom konzervatora, stroga zabrana montaže vanjskih jedinica klima uređaja na fasadu, ispod krova (drveni kostur pokriven kupom kanalicom )otprilike visina 5 kata se nalazi smješteno 12-15 vanjskih...

Napredno pretraživanje