Pronađeno 367 rezultata

napisao frigoservisbata
06 Avg 2018, 20:21
Forum: Kafana - Pab - Bircuz
Tema: 12. ROĐENDAN FANZO FORUMA
Odgovori: 88
Pregledano: 3478

Re: 12. ROĐENDAN FANZO FORUMA

Sve najlepše nam želim... :pivopije:
napisao frigoservisbata
03 Jul 2018, 18:37
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: Vreca za unutrasnju jedinicu
Odgovori: 20
Pregledano: 826

Re: Vreca za unutrasnju jedinicu

Bravo..Lepo izgleda ta pumpa...Jel to ona sto ima na ebay za 15-tak dolara?

Kod: Označi sve

https://www.ebay.com/itm/DC-12V-72W-130PSI-6L-Min-Water-High-Pressure-Diaphragm-Self-Priming-Pump-2-Types/282669585016?hash=item41d06b9278%3Am%3Am7X1eawaLBoQ3Hz0T8_nxBA&var=581881639187
napisao frigoservisbata
27 Jun 2018, 09:30
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: Vreca za unutrasnju jedinicu
Odgovori: 20
Pregledano: 826

Re: Vreca za unutrasnju jedinicu

Polako majstore...ne bitno je kome se obratio(mislim da je nikeu),al nije lep ton...Ta vreca se zavuce sa zadnje strane klime i zategne se gurtna koja je na njoj.Na sace ne moze da se pocepa jer nema dodira sa sacem...Moj drugar je kupio i probao i zadovoljan je..Deluje mi kao jako prakticna stvar a...
napisao frigoservisbata
26 Jun 2018, 22:23
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: Vreca za unutrasnju jedinicu
Odgovori: 20
Pregledano: 826

Re: Vreca za unutrasnju jedinicu

Kod: Označi sve

https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=Air+Conditioner+Waterproof+Cleaning+Cover+&_sacat=0&_pgn=2
napisao frigoservisbata
12 Jun 2018, 21:46
Forum: FRIŽIDERI I ZAMRZIVAČI
Tema: Gorenje RF4245W-Pregrevanje kompresora i kondenzatora
Odgovori: 5
Pregledano: 435

Re: Gorenje RF4245W-Pregrevanje kompresora i kondenzatora

To je sve normalno u uslovima gde radi...30 stepeni je jako velika temperatura prostorije...Gas ne treba da se dopunjava ako negde nije doslo do curenja,a iz tvoje price da je potis oko 70 i izlaz iz kondenzatora 40 radi kako treba i ima gasa koliko treba....Sa ventilatorom si dobio da brze spusti k...
napisao frigoservisbata
03 svi 2018, 13:28
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: Klima GREE bora gwh12aabk3nna2a greška f0 * REŠENO *
Odgovori: 11
Pregledano: 1840

Re: Klima gree bora gwh12aab-k3nna2a greska f0 * REŠENO *

alexa_pg je napisao:Kao korisnik (consumer) sigurno nije ništa mjerio ni mijenjao.
Po temama koje postavlja mislim da nije...!
napisao frigoservisbata
03 svi 2018, 11:46
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: Klima GREE bora gwh12aabk3nna2a greška f0 * REŠENO *
Odgovori: 11
Pregledano: 1840

Re: Klima gree bora gwh12aab-k3nna2a greska f0 * REŠENO *

Mogo bi malo da opises sta se desava,a ne samo kod taj i taj sta je greska...Pozdrav.Sta si merio,koja su ocitavanja itd....
napisao frigoservisbata
30 Apr 2018, 20:55
Forum: FRIŽIDERI I ZAMRZIVAČI
Tema: Prepravka minusne komore na plusnu
Odgovori: 12
Pregledano: 764

Re: Prepravka minusne komore na plusnu

Slazem se sa goranom...Taj regulator je nastelovan da ne bi mogao neko slucajno da zada visu temperaturu...T.j to sto tebi sad treba...Nadji nekog ko se razume u tu temetiku i zna da programira taj regulator...U njemu ima sve sto ti treba...Ne vidi se na slikama koji je a i da se vidi mora neko ko s...
napisao frigoservisbata
29 Apr 2018, 23:40
Forum: FRIŽIDERI I ZAMRZIVAČI
Tema: Prepravka minusne komore na plusnu
Odgovori: 12
Pregledano: 764

Re: Prepravka minusne komore na plusnu

Kakva je regulacija temperature sad?Sa cime se steluje ta temperatura?Jesi li majstor ili radis to sebi?Kako je uradjeno otapanje?To su neke stvari koje treba da znas a ako hoces drugaciju regulciju ubaci neki regulator sa dve sonde i regulisi kako hoces tu komoru...Ma da mislim da i sad ima ta komo...
napisao frigoservisbata
24 Apr 2018, 20:44
Forum: FRIŽIDERI I ZAMRZIVAČI
Tema: Frizider na amonijak puni li to neko? * REŠENO *
Odgovori: 24
Pregledano: 1311

Re: Frizider na amonijak puni li to neko? * REŠENO *

Od ovog frizidera nema vajda. Ovaj iz Pirota neozbiljan lik, nije za preporuku. Za popravku trazi 70e pa nema veze sta je kvar. ZZnaci neisplativo. Lik iz Pirota se javi hoce da otkupi frizider za 25e, frizider poslat, kad stigao tamo onaj se predomislio ipak nece da ga kupi..... Haos. U međuvremen...
napisao frigoservisbata
18 Apr 2018, 19:46
Forum: POMOĆ KRAJNJIM KORISNICIMA APARATA
Tema: Merač krvnog pritiska
Odgovori: 27
Pregledano: 1853

Re: Merač krvnog pritiska

Moja majka koristi vec desetak godina ovakav..Jako se dobro pokazao..Imaju ga i jos nekolicina ljudi sto ih znam...

http://www.prizma.rs/sr/index.php/omron ... ritiska/m2
napisao frigoservisbata
02 Apr 2018, 00:15
Forum: VEŠ MAŠINE
Tema: Kazan sa Gorenje WA 583 na Gorenje Olimpik 77
Odgovori: 10
Pregledano: 572

Re: Kazan sa Gorenje WA 583 na Gorenje Olimpik 77

Ja koliko se secam Olimpik ima vreca vrata,tako da tesko..Mozda gresim,nisam odavno radio Olimpik masine,al koliko se secam vrata su veca od ostalih Gorenje modela iz tih godina..Sad ne znam sa 583 kako stoje stvari.Ako su tunel gume iste,kacenje amortizera isto mozda i moze...Prvo proveri da li su ...
napisao frigoservisbata
01 Apr 2018, 18:20
Forum: FRIŽIDERI I ZAMRZIVAČI
Tema: Frizider na amonijak puni li to neko? * REŠENO *
Odgovori: 24
Pregledano: 1311

Re: Frizider na amonijak puni li to neko? * REŠENO *

Evo ti na ovom linku neki info..

Kod: Označi sve

http://www.mojaladja.com/forum/index.php?topic=4734.0
napisao frigoservisbata
01 Apr 2018, 18:09
Forum: FRIŽIDERI I ZAMRZIVAČI
Tema: Frizider na amonijak puni li to neko? * REŠENO *
Odgovori: 24
Pregledano: 1311

Re: Frizider na amonijak puni li to neko? * REŠENO *

Imas na K.P. nekog lika iz Pirota koji radi te uredjaje...
napisao frigoservisbata
25 Feb 2018, 22:34
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: Klima LG Model K18AH nece u defrost ODUSTAO
Odgovori: 10
Pregledano: 817

Re: Klima LG Model K18AH nece u defrost

To je obicna klima,nije inverter...Ima samo dve sonde..Ostalo sve sto je napisano slazem se...
napisao frigoservisbata
06 Dec 2017, 20:32
Forum: POMOĆ KRAJNJIM KORISNICIMA APARATA
Tema: Zamrzivac - misljenje
Odgovori: 16
Pregledano: 1851

Re: Zamrzivac - misljenje

Beko nemoj ni da gledas,izolacija im je katastrofalna...
napisao frigoservisbata
23 Okt 2017, 12:34
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: KLIMA LG C18AWM ( ASNW1863MH3) HLADI ALI NE GRIJE ODUSTAO
Odgovori: 12
Pregledano: 1392

Re: KLIMA LG C18AWM ( ASNW1863MH3) HLADI ALI NE GRIJE

Druze,da li si pogledao nesto od navedenih stvari sto ti je receno?Kako stoji situacija sa sondama?Elektronika crkava,ali ne bas cesto,pre ce biti nesto drugo.Ako nemas znanja,pozovi nekog servisera ko se razume u te stvari.
napisao frigoservisbata
20 Okt 2017, 13:19
Forum: MAŠINE ZA SUDOVE
Tema: Gorenje GS62110BW masina trosi mnogo soli * REŠENO *
Odgovori: 28
Pregledano: 2598

Re: Gorenje GS62110BW masina trosi mnogo soli * REŠENO *

Razdelnik je nov stavljen pre par meseci, cep nema nigde naprslinu stegnem ga do kraja, nova posuda, skinem struju sa el. ventila koji dolazi na posudu i opet trosi, R sa razdelnika ide na el ventil na posudi, a srednja sa strelicom na dole ide na dno posude u sredinu, a od jonizatora crevo ide na ...
napisao frigoservisbata
15 Okt 2017, 10:57
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: KLIMA LG C18AWM ( ASNW1863MH3) HLADI ALI NE GRIJE ODUSTAO
Odgovori: 12
Pregledano: 1392

Re: KLIMA LG C18AWM ( ASNW1863MH3) HLADI ALI NE GRIJE

Na grejanju ne bi smeo da duva ventilator dok ne postigne odredjenu temperaturu gasa..tu treba proveriti kako je i sta sa sondama,plocom itd.Ma da trebalo bi da izbaci i neku gresku posle odredjenog vremena....

Napredno pretraživanje