Re: Haier vrv sistem
Prije nekoliko dana sam ponovo bio na masini i kod je bio 5552 i to je po rijecima servisera mb frigo mali tlak freona sto je i bilo jer sam nakon 4 dana i nasao mjesto propustanja .trenutno sam na masini vakumiram
- 20 Feb 2021, 15:50
- Forum: KLIMA UREĐAJI
- Tema: Haier vrv sistem
- Odgovori: 15
- Pregledano: 1978
Re: Haier vrv sistem
Pozdrav ekipa .znaci ovako po kolegi serviseru haier sustava zadnje dvije znamenke su kod greske bio je 55 pa je izbacio 52(low presure)manjak freona sto i je bio i krenem u trazenje i nakon 3 dana trazenja nadjem na magistralnom cjevovodu na 28-ci rupa manja od igle ne na varu nego na cijevi.iduci ...
- 17 Feb 2021, 19:23
- Forum: KLIMA UREĐAJI
- Tema: Vivax ACP-12CH35AEMI greška P0 * REŠENO *
- Odgovori: 7
- Pregledano: 8260
Re: Vivax ACP-12CH35AEMI greška P0 * REŠENO *
Kimtec jesi zvao
- 20 Jan 2021, 18:25
- Forum: KLIMA UREĐAJI
- Tema: Haier vrv sistem
- Odgovori: 15
- Pregledano: 1978
Re: Haier vrv sistem
Javim kad probam svaka informacija vrijedo
- 19 Jan 2021, 07:13
- Forum: KLIMA UREĐAJI
- Tema: Haier vrv sistem
- Odgovori: 15
- Pregledano: 1978
Re: Haier vrv sistem
Pa zar test mod ne bi trebao krenuti bez ikakvih podesavanja un jedinica jer to se kasnije radi kao i postavljanje master upravljaca osim osim ako je vec prije bila neka postavljena kao master pa da me sada guzi jer kazem stara je to masina i sada je i na njoj odspojene neke jedinice
- 18 Jan 2021, 21:58
- Forum: KLIMA UREĐAJI
- Tema: Haier vrv sistem
- Odgovori: 15
- Pregledano: 1978
Re: Haier vrv sistem
To znaci da je nesto sa postavkama unutarnje jedinice tj.upravljaca jer pri auto adresiranju sam procita da je 5 jedinica
- 17 Jan 2021, 19:12
- Forum: KLIMA UREĐAJI
- Tema: Haier vrv sistem
- Odgovori: 15
- Pregledano: 1978
Re: Haier vrv sistem
Displej sa 4 znamenke i ispise 5555 i to je to
- 15 Jan 2021, 10:55
- Forum: KLIMA UREĐAJI
- Tema: Haier vrv sistem
- Odgovori: 15
- Pregledano: 1978
Haier vrv sistem
AV 16 IMVESA haier vrv sustav ima problem .Naime sustav je u kvaru radi ozicenja sto je pokidan prulukom renoviranja prije par god i sad sam raskacio neke jedinice koje su stvarale problem i ostalo je 5 kom kasetnih neznam sad koje su uglavnom su bar 5-6 kw ..Ponovo je adresiran i procita da je spoj...
- 30 Okt 2015, 18:50
- Forum: KLIMA UREĐAJI
- Tema: LG P24EL.NS2/P24EL.UUE misljenje kolega(RESENO)
- Odgovori: 19
- Pregledano: 2412
Re: LG P24EL.NS2/P24EL.UUE misljenje kolega
DAIKIN ftx 50 g/rx 50 g u bih je mozes dobit sa dobrim popustom vec za 800 eura ali brate grije i na -15 i kad je kiša i snijeg i vlaga, defrost i ne kužiš koliko kratko traje stvarno stroj
- 28 Feb 2015, 20:07
- Forum: KLIMA UREĐAJI
- Tema: Propuštanje cjevovoda RIJEŠENO
- Odgovori: 13
- Pregledano: 1849
Re: Propuštanje cjevovoda RIJEŠENO
kolega nike riješen je problem fala bogu našli smo propuštanje kao što rekoh cijev u dužini cca 1 metar pušta na 10 mjesta to ćemo promjenit ponovo natlačit pa vidim al mislim da će biti ok
hvala još jedanput svima
hvala još jedanput svima
- 27 Feb 2015, 17:46
- Forum: KLIMA UREĐAJI
- Tema: Propuštanje cjevovoda RIJEŠENO
- Odgovori: 13
- Pregledano: 1849
Re: Propuštanje cjevovoda
mislim da je to već u tijeku al to neka radi gazda posla ja sam izvođač a sliku ja neznam stavit ali se radi o ISOPOLAR cijevima znači bježite od njih u širem luku
- 26 Feb 2015, 20:11
- Forum: KLIMA UREĐAJI
- Tema: Propuštanje cjevovoda RIJEŠENO
- Odgovori: 13
- Pregledano: 1849
Re: Propuštanje cjevovoda
Pripazi se i u ubuduće! Tlak na dušiku ne bi trebao pasti skoro pa ništa, bez obzira na promijene temperature! 0,2 bar pad tlaka na 24h je već sumnjivo!a ja jutros digo tlak na 40 bari a oko 3 popodne tlak 39.5 bari
- 25 Feb 2015, 17:59
- Forum: KLIMA UREĐAJI
- Tema: Propuštanje cjevovoda RIJEŠENO
- Odgovori: 13
- Pregledano: 1849
Re: Propuštanje cjevovoda
e tu i je kvaka kao što rekoh cijevi su zatvorene i sve bilo ok dok se cjevovod radio međuti u pola god radili knaufari električari i mnogi drugi dok neki dan nisam ponovo ja došao i to primjettio znači pušta cca 0,5 bar za 24 sata i stalno tako znači nije temp.diletacija nego sitno propuštanje a je...
- 24 Feb 2015, 19:12
- Forum: KLIMA UREĐAJI
- Tema: Propuštanje cjevovoda RIJEŠENO
- Odgovori: 13
- Pregledano: 1849
Propuštanje cjevovoda RIJEŠENO
evo zanimljivo pitanje za kolege imam jedan cjevovod za veliki sistem i pojavilo se propuštanje nakon dužeg vremena stajanja instalacije koja se više nemože pregledat detaljno jer je zatvorene u zidovima ono što sam uspio provjereno je ponovo. sistemu opada tlak cca 0.5 bari za 24 sata i to kad se n...
- 21 Apr 2014, 21:15
- Forum: MAŠINE ZA SUDOVE
- Tema: gorenje pms60l - REŠENO
- Odgovori: 4
- Pregledano: 1449
Re: gorenje pms60l
to sam i pretpostavio da je zapeo onaj motorić jer vodu izbaciva čim je upalim znači pumpa radi al je motorić uključen jedino da ne zapinje jer je bilo kamenca na zupčanicima sutra ponovo rastavljanje pa vam javim .hvala svima
- 19 Apr 2014, 19:51
- Forum: MAŠINE ZA SUDOVE
- Tema: gorenje pms60l - REŠENO
- Odgovori: 4
- Pregledano: 1449
gorenje pms60l - REŠENO
mod gi 63320 e tip 11054 art 153681/01 inače nisam majtor za mašinei nevolim to radit al nakon 3 mj čekanja majstora morao sam probati problem je počeo sa greškom e1 i tražeć po netu saznam da bi to mogao biti aqua stop znači kapa vida i stvarno kapa na nečem što liči na razdjelnik za mlaznice (tako...
- 19 Mar 2013, 20:51
- Forum: KLIMA UREĐAJI
- Tema: Razlika između klime koje greju na -15 i koje to ne mogu?
- Odgovori: 17
- Pregledano: 3564
Re: Razlika između klime koje greju na -15 i koje to ne mogu?
problem je u prodavačima klima najveći jer oni prodaju m... pod bubrege a kad zaladi ljudi zovu montere a ne prodavače pa onda nastupe problemi svakakvi pa što mi staje stalno pa malo vruće malo ladno puše blica neka lampica i tako to mada je klima u priliku dobro dimenzionirana jer niko ne pita dal...
- 16 Feb 2012, 18:13
- Forum: KLIMA UREĐAJI
- Tema: klima beko inverter bk260261invs
- Odgovori: 7
- Pregledano: 1355
Re: klima beko inverter bk260261invs
uradi kako ti nike govori pa se javi
- 05 Jan 2012, 19:57
- Forum: KLIMA UREĐAJI
- Tema: PANASONIC CUE15MKE3 duzina cevi
- Odgovori: 6
- Pregledano: 4996
Re: PANASONIC CUE15MKE3 duzina cevi
slažem se sa kolegama da apsolutno nikakava utjecaja na rad nema ta mala dužina cijevi a namontirao sam ih samo ove godine bar 30 e15 modela panasonic-a a da ne nabrajam druge modele jer većinom radim sa panasonic klimama i nigdje nisam imao sa tim problem možda na par slučajeva tu sa bukom al i to ...
- 30 Nov 2011, 19:11
- Forum: KLIMA UREĐAJI
- Tema: klima fuego FG120HP
- Odgovori: 8
- Pregledano: 2472
Re: klima fuego FG120HP
senzor al eto zamjenut je