Pronađena 24 rezultata

napisao vasicmi
06 Jan 2022, 12:00
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: Gree GWH12AFC K6DNA1D/I 12000btu (nova slabo greje)
Odgovori: 9
Pregledano: 5234

Re: Gree GWH12AFC K6DNA1D/I 12000btu (nova slabo greje)

Imao sam sličan problem i dolaskom novog daljinca iz Kine klima greje puno bolje ali u 1,2 i 3 brzini ispod potrebnih parametara.
napisao vasicmi
15 Sep 2015, 22:58
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: Galanz senzor spoljašnje jedinice
Odgovori: 6
Pregledano: 2469

Re: Galanz senzor spoljašnje jedinice

5 K.
Pozdrav.
napisao vasicmi
03 Sep 2015, 08:55
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica-RESENO! * REŠENO *
Odgovori: 34
Pregledano: 15032

Re: Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica * REŠENO *

Morao sam da resim klimu jer se direktor te firme vraca sa godisnjeg odmora.Nazalost resio sam problem tako sto sam zamenio elektroniku.Ugradio sam univerzalnu.Zahvaljujem se svima koji su mi pomagali svojim savetima.Sa drugom klimom pozabavicu se ako ne bude pritiska od korisnika.
napisao vasicmi
01 Sep 2015, 01:59
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica-RESENO! * REŠENO *
Odgovori: 34
Pregledano: 15032

Re: Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica * REŠENO *

Sutra idem ponovo na Panasonic ..Javljam uvece.
napisao vasicmi
01 Sep 2015, 01:54
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica-RESENO! * REŠENO *
Odgovori: 34
Pregledano: 15032

Re: Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica * REŠENO *

CUT

Opet citiraš cijeli post! Kome to treba?
napisao vasicmi
01 Sep 2015, 01:50
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica-RESENO! * REŠENO *
Odgovori: 34
Pregledano: 15032

Re: Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica * REŠENO *

dodig je napisao:Ispada sve ispravno,a kompresor se ne pokreće..ja ne vidim da si naveo koliko kompresor vuče A za taj minut ako već radi


kompresor vuce struju normalnu oko 5,6
napisao vasicmi
01 Sep 2015, 01:40
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica-RESENO! * REŠENO *
Odgovori: 34
Pregledano: 15032

Re: Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica * REŠENO *

nike je napisao:Jeli ti govoriš o temperaturnim sondama ili o TRS prekidaću?

Mislim na termo prekidac
napisao vasicmi
31 Avg 2015, 00:34
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica-RESENO! * REŠENO *
Odgovori: 34
Pregledano: 15032

Re: Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica * REŠENO *

nike je napisao:Jeli ti govoriš o temperaturnim sondama ili o TRS prekidaću?
O termo prekidacu/sto je Bata zakacio/
napisao vasicmi
31 Avg 2015, 00:28
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica-RESENO! * REŠENO *
Odgovori: 34
Pregledano: 15032

Re: Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica * REŠENO *

nike je napisao:Jeli ti govoriš o temperaturnim sondama ili o TRS prekidaću?
Samo je ovaj termo prekidac napolju i o njemu govorim.
napisao vasicmi
31 Avg 2015, 00:08
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica-RESENO! * REŠENO *
Odgovori: 34
Pregledano: 15032

Re: Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica * REŠENO *

O temp.sondi sto je Bata prikacio
napisao vasicmi
30 Avg 2015, 23:54
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica-RESENO! * REŠENO *
Odgovori: 34
Pregledano: 15032

Re: Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica * REŠENO *

frigoservisbata je napisao:Ovo je sonda koju je nike rekao da ima i resio ti je verovatno kvar...
Bato probao sam i kad je izvadim napolje,i da spojim direktno /bez nje/ i stavljao sam drugu ne vredi...
napisao vasicmi
30 Avg 2015, 23:39
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica-RESENO! * REŠENO *
Odgovori: 34
Pregledano: 15032

Re: Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica * REŠENO *

@vasicmi Slabo se ti trudiš sa odgovorima na postavljena pitanja. Ako se već javljaš, onda i odgovori na pitanja koja su postavljena ili napiši da nisi u mogućnosti trenutno ili trajno da na njih odgovoriš. Ovako, gubimo volju da ti pomažemo. A i brate, od 2008 na ovamo, nit puno pišeš, a kad pišeš...
napisao vasicmi
30 Avg 2015, 23:34
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica-RESENO! * REŠENO *
Odgovori: 34
Pregledano: 15032

Re: Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica * REŠENO *

Te vrednosti sto si izmerio na toj temperaturi su valjda ok.,ali kolike su kad menjas temperaturu,da li si pokusao da zamenis sonde?Jedna treba da bude 20K,a druga15K.Da li kada se iskljuci spoljna jedinica gubis kompletno napajanje do nje,ili ne?Meni kvar vuce na sonde,ako nisu one onda je ploca.C...
napisao vasicmi
30 Avg 2015, 23:28
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica-RESENO! * REŠENO *
Odgovori: 34
Pregledano: 15032

Re: Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica * REŠENO *

Zaboravih odgovor za Batu.Prekida se napajanje spoljnje kad dodje do iskljucenja.
napisao vasicmi
30 Avg 2015, 23:23
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica-RESENO! * REŠENO *
Odgovori: 34
Pregledano: 15032

Re: Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica * REŠENO *

nike je napisao:
Te dvije klime sa istim problemom, jesu li na istoj adresi i istom izvoru napajanja?
Ne, nisu ni u istom gradu.
napisao vasicmi
30 Avg 2015, 23:08
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica-RESENO! * REŠENO *
Odgovori: 34
Pregledano: 15032

Re: Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica * REŠENO *

Te vrednosti sto si izmerio na toj temperaturi su valjda ok.,ali kolike su kad menjas temperaturu,da li si pokusao da zamenis sonde?Jedna treba da bude 20K,a druga15K.Da li kada se iskljuci spoljna jedinica gubis kompletno napajanje do nje,ili ne?Meni kvar vuce na sonde,ako nisu one onda je ploca.C...
napisao vasicmi
30 Avg 2015, 14:25
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica-RESENO! * REŠENO *
Odgovori: 34
Pregledano: 15032

Re: Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica * REŠENO *

Pokusao sam da ubacim neke slike sto je Nike trazio ali me nesto zeza comp.Inace sto se tice kondenz.motora ventilatora njega sam najpre zamenio kada sam vratio elektroniku nazad.Sonde su 13,40 i 17,56 na sobnoj temperaturi 28 stepeni. U guzvi sam a comp mi se nesto gasi a sam pali,ali problem jos n...
napisao vasicmi
25 Avg 2015, 21:29
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica-RESENO! * REŠENO *
Odgovori: 34
Pregledano: 15032

Re: Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica * REŠENO *

Pritisci i isparenja normalni,comp.vuce normalnu amperazu.Opet sam bio pre neki dan kad je bilo hladno medjutim spoljna jedinica ne radi vise od jednog minuta.Nakon 3-5 minuta opet se sama ukljuci i tako nekoliko puta.Od 55 pregleda niko osim nike da me nesto posavetuje.Inace sam telefonom zvao neko...
napisao vasicmi
19 Avg 2015, 14:49
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica-RESENO! * REŠENO *
Odgovori: 34
Pregledano: 15032

Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica-RESENO! * REŠENO *

Naisao sam na isti problem kod dve starije Panasonic klime Model unutr.CS-A125KE/R22/spoljna jed.CS-A125KE.Kada se ukljuci na hladjene radi samo jedan minut i onda se iskljuci compresor i ventilator spoljne jedinice istovremeno a unutrasnja radi normalno.Nakon 5 minuta ponovo se ukljuci spoljna jedi...

Napredno pretraživanje