Pronađeno 12 rezultata

napisao boki96
28 Sep 2023, 11:36
Forum: FRIŽIDERI I ZAMRZIVAČI
Tema: DanCap pomoć
Odgovori: 20
Pregledano: 3355

Re: DanCap pomoć

...Koliko si cekao vreme nakon punjenja da ti zamrzivac napravi temperaturu?... čekao sam dovoljno dugo, 2-3 sata. ... -0,6bara je nedovoljno punjenje. jeste malo -0,6bara. problem je što diže pritisak na potisu. Što se isparivača tiče da li si nastavljao kapilaru ili samo sa originalnom dužinom pu...
napisao boki96
27 Sep 2023, 19:02
Forum: FRIŽIDERI I ZAMRZIVAČI
Tema: DanCap pomoć
Odgovori: 20
Pregledano: 3355

Re: DanCap pomoć

Ako nemate nameru i volje da pomognete kažite da se ne nadam, kao i ostale mlađe kolege . Ne oduzima to mnogo vremena za par uputstava. Pozdrav.
napisao boki96
26 Sep 2023, 13:33
Forum: FRIŽIDERI I ZAMRZIVAČI
Tema: DanCap pomoć
Odgovori: 20
Pregledano: 3355

Re: DanCap pomoć

Pare nebitne ovog puta. Hoću da naučim kako da računam kapilaru. A i inat je u pitanju. Edit: Pomozite, ispravite me gde grešim. Za isparivač mislim da je odgovarajuće veličine za taj kompresor. Kapilaru imam 0,78. Kolega Sim je kazao da radi sa isparivačem sa veđ ugrađenom kapilarom. Kako? Gde kupu...
napisao boki96
25 Sep 2023, 14:59
Forum: FRIŽIDERI I ZAMRZIVAČI
Tema: DanCap pomoć
Odgovori: 20
Pregledano: 3355

Re: DanCap pomoć

Probao po predloženom proračunu kapilare. kapilara 0,8 dužina 80cm. Fabrički potrebna količina gasa 82gr. Pri količini od 40gr. gasa isparenje po manometru je na -0,6bara, pritisak kod filtera posle kondenzatora je 6,2bara. Temperatura na isparivaču kod ulaza kapilare -4,5*C, na izlazu iz isparivača...
napisao boki96
24 Sep 2023, 11:36
Forum: FRIŽIDERI I ZAMRZIVAČI
Tema: DanCap pomoć
Odgovori: 20
Pregledano: 3355

Re: DanCap pomoć

Gde kupuješ isparivač sa kapilarom za r600a?
Koliko znam svi su sa kapilarom prilagođenom za r134a.
Ili možda grešim?
Tako su me učili.
napisao boki96
23 Sep 2023, 20:38
Forum: FRIŽIDERI I ZAMRZIVAČI
Tema: DanCap pomoć
Odgovori: 20
Pregledano: 3355

Re: DanCap pomoć

Hvala kolegama, probaću sutra ili prekosutra, pa javljam šta sam uradio. Imam još jedno pitanje, da li je isparivač 2000x430 dobar izbor?

Kako se edituje? 0x00xx1
-----
Edit: by boki96 » Sat Sep 23, 2023 20:39
NAŠAOOOO
napisao boki96
21 Sep 2023, 19:59
Forum: FRIŽIDERI I ZAMRZIVAČI
Tema: DanCap pomoć
Odgovori: 20
Pregledano: 3355

Re: DanCap pomoć

Ne mora, dajte par saveta na ovu temu kod proračunavanja kapilare i podataka koje koristiti. ne znam lepo da ali se nadam da me razumete. ako je snaga kompresora 198w da li se u tabelu upisuje za isparenje -23,3*C kondenzacija se računa na 45* ili 55*C povrat na 10* ili na koliko? molim za pomoć. Ed...
napisao boki96
21 Sep 2023, 19:43
Forum: FRIŽIDERI I ZAMRZIVAČI
Tema: DanCap pomoć
Odgovori: 20
Pregledano: 3355

Re: DanCap pomoć

ako može još par pojašnjenja biću vam zahvalan.
napisao boki96
21 Sep 2023, 19:29
Forum: FRIŽIDERI I ZAMRZIVAČI
Tema: DanCap pomoć
Odgovori: 20
Pregledano: 3355

Re: DanCap pomoć

Snimak ekrana 2023-09-21 192810.png
ili ovako?
napisao boki96
21 Sep 2023, 19:23
Forum: FRIŽIDERI I ZAMRZIVAČI
Tema: DanCap pomoć
Odgovori: 20
Pregledano: 3355

Re: DanCap pomoć

da li su ostali parametri u redu?

kompresor 198w
isparenje -30
kondenracija 45
povrat 10

Snimak ekrana 2023-09-21 191457.png
napisao boki96
21 Sep 2023, 13:30
Forum: FRIŽIDERI I ZAMRZIVAČI
Tema: DanCap pomoć
Odgovori: 20
Pregledano: 3355

Re: DanCap pomoć

Pregledao sam forume i nisam našao pojašnjenje za rad sa programom.
napisao boki96
21 Sep 2023, 13:27
Forum: FRIŽIDERI I ZAMRZIVAČI
Tema: DanCap pomoć
Odgovori: 20
Pregledano: 3355

DanCap pomoć

Pozdrav svim kolegama. Nov sam u ovom poslu. interesuje me kako se radi proračun kapilare za r600a. u pitanju je gorenje zamrzivač 400l. Kompresor je SECOP HMK 12 AA. Procureo je i hoću da stavim isparivač dužine 2000 x 430. I kapilaru 0,78. Molio bi za pomoć pri proračunu. Da li je ovo dobro? hmk12...

Napredno pretraživanje