Pronađeno 8 rezultata

napisao ziva
05 Sep 2007, 13:33
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: Klima uredjaj Midea Eror 6 - Rešeno
Odgovori: 2
Pregledano: 2829

To je to! Izvinjavam se sto pre nisam odgovorio, bio sam odsutan. Hvala svima na odgovorima!
RESENO - Konektori su bili u pitanju.
napisao ziva
28 Avg 2007, 21:51
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: Klima uredjaj Midea Eror 6 - Rešeno
Odgovori: 2
Pregledano: 2829

Klima uredjaj Midea Eror 6 - Rešeno

Danas sam ugradjivao klimu "MIDEA" i prilikom pustanja u rad izbacila mi je EROR 6 i nije krenula sa radom. Nije mi jasno sta znaci "EROR6" ? Ako neko zna neka mi odgovori.
Unapred zahvalan ZIVA! [/i]
napisao ziva
31 Dec 2006, 15:03
Forum: FRIŽIDERI I ZAMRZIVAČI
Tema: Frizider sa zamrzivacem INDESIT
Odgovori: 2
Pregledano: 2012

Ako je varistor na 220V(230V) onda je verovatno došlo do prenapona,možda dve faze?Ako je samo do njega radiće i bez njega,naravno samo bez zaštite ako dođe do istog slučaja. To je to, zamenio sam varistor i otpornik od 27 oma koji je u sprezi sa njim, medjutim kad sam ukljucio frizider, prijavljuje...
napisao ziva
31 Dec 2006, 01:08
Forum: FRIŽIDERI I ZAMRZIVAČI
Tema: Frizider sa zamrzivacem INDESIT
Odgovori: 2
Pregledano: 2012

Frizider sa zamrzivacem INDESIT

Pre svega svim clanovima grupe zelim sretnu Novu godinu! Imam jedno pitanje vezano za uredjaj iz subjekta. Radi se o Kombinovanom frizideru B 34 FNF, izgorela mu je elektronika, tacnije jedan varistor. Pitanje glasi: Da li ova elektronika moze da se popravi, i da li je posle potrebno reprogamiranje?...
napisao ziva
24 Okt 2006, 00:06
Forum: FRIŽIDERI I ZAMRZIVAČI
Tema: Problem sa zamrzivačem
Odgovori: 13
Pregledano: 5176

Re: za zivu

verovatno ti je zagusio sistem.Ako ti ide manometar ka vakumu sigurno je zagusio.Uzmi freon 11 i ubaci u isparivac i produvaj ga sa freonom 12.Zameni susac i napuni ponovo instalaciju freonom.Trebalo bi da bude sve u redu.Verovatno imas vlage u sisitemu pa zato dolazi do mrznjenja na izlasku kapila...
napisao ziva
22 Okt 2006, 12:25
Forum: FRIŽIDERI I ZAMRZIVAČI
Tema: Problem sa zamrzivačem
Odgovori: 13
Pregledano: 5176

Re: za zivu

verovatno ti je zagusio sistem.Ako ti ide manometar ka vakumu sigurno je zagusio.Uzmi freon 11 i ubaci u isparivac i produvaj ga sa freonom 12.Zameni susac i napuni ponovo instalaciju freonom.Trebalo bi da bude sve u redu.Verovatno imas vlage u sisitemu pa zato dolazi do mrznjenja na izlasku kapila...
napisao ziva
21 Okt 2006, 08:18
Forum: FRIŽIDERI I ZAMRZIVAČI
Tema: Problem sa zamrzivačem
Odgovori: 13
Pregledano: 5176

Problem sa zamrzivačem

BD-electronic je napisao:Da ti nije negdje probijena cijev i ispušta ti freon, ili možda termostat neradi pa ti se pregrijava motor .
Motor je potpuno nov i kratko je vreme rada da bi se pregrevao. Termostat je ispravan. Jednostavno, imam utisak da dolazi do začeplje-
nja cevi.
napisao ziva
20 Okt 2006, 23:36
Forum: FRIŽIDERI I ZAMRZIVAČI
Tema: Problem sa zamrzivačem
Odgovori: 13
Pregledano: 5176

Problem sa zamrzivačem

Pozdrav članovima grupe! Imam jedan problem sa zamrzivačem. Naime, menjao sam kompresor, normalno je radio sve dok nije postigao odredjenu temperaturu a onda je prestala cirkulacija freona. U pitanju je LTH zamrzi- vač. Ako neko zna neka mi odgovori kako da rešim ovu situaciju. Unapred hvala. Pozdra...

Napredno pretraživanje