Pronađeno 12 rezultata
- 23 Okt 2017, 09:14
- Forum: KLIMA UREĐAJI
- Tema: KLIMA LG C18AWM ( ASNW1863MH3) HLADI ALI NE GRIJE ODUSTAO
- Odgovori: 12
- Pregledano: 4285
Re: KLIMA LG C18AWM ( ASNW1863MH3) HLADI ALI NE GRIJE
Ima li netko mogućnost nabaviti elektonike za unutrašnju jedinicu navedenog modela i za koju cijenu. Naš dosadašnji dobavljač dijelova za LG nam je mailom javio da navedeni dijelovi više nisu isporučivi od strane LG-a.
- 18 Okt 2017, 19:52
- Forum: KLIMA UREĐAJI
- Tema: KLIMA LG C18AWM ( ASNW1863MH3) HLADI ALI NE GRIJE ODUSTAO
- Odgovori: 12
- Pregledano: 4285
Re: KLIMA LG C18AWM ( ASNW1863MH3) HLADI ALI NE GRIJE
Na kontaktima unutarnje jedinice 1 i 2 koji su kabelom veze spojeni sa vanjskom jedinicom prisutan je napon 230V kada se uređaj uključi na grijanje. Mjerio sam i na kontaktima 3 i 4 i tu je prisutan istosmjerni napon koji varira ( ne znam koliki mora biti a ako nisam zaboravio mislim da je bio u ras...
- 14 Okt 2017, 21:37
- Forum: KLIMA UREĐAJI
- Tema: KLIMA LG C18AWM ( ASNW1863MH3) HLADI ALI NE GRIJE ODUSTAO
- Odgovori: 12
- Pregledano: 4285
Re: KLIMA LG C18AWM ( ASNW1863MH3) HLADI ALI NE GRIJE
Mislim da nije on u pitanju jer se vanjski uređaj uopće ne pokreće. Dakle kao da ne dobije nalog od unutarnje jedinice.
- 13 Okt 2017, 09:12
- Forum: KLIMA UREĐAJI
- Tema: KLIMA LG C18AWM ( ASNW1863MH3) HLADI ALI NE GRIJE ODUSTAO
- Odgovori: 12
- Pregledano: 4285
KLIMA LG C18AWM ( ASNW1863MH3) HLADI ALI NE GRIJE ODUSTAO
Poštovani, klima se normalno uključi daljinskim upravljačem na hlađenje i radi u redu međutim kada se prebaci na grijanje unutarnja jedinica vrti ventilator ali se vanjska jedinica ne pokreće. S obzirom da mi je vanjska jedinica na velikoj visini mjerio sam samo na unutarnjoj jedinici i utvrdio da s...
- 09 Okt 2017, 19:19
- Forum: VEŠ MAŠINE
- Tema: CANDY EVO 1673DW-S greška E 08
- Odgovori: 4
- Pregledano: 9889
Re: CANDY EVO 1673DW-S greška E 08 - RIJEŠENO
Hvala na pomoći, u pitanju su bile četkice na motoru.
- 06 Okt 2017, 10:58
- Forum: VEŠ MAŠINE
- Tema: CANDY EVO 1673DW-S greška E 08
- Odgovori: 4
- Pregledano: 9889
CANDY EVO 1673DW-S greška E 08
Poštovani, može pomoć,
mašina odradila skoro do kraja ali nije odradila centrifugu. Izbacila grešku E08. U funkciji je 4-5 godina i ovo je prvi problem.
pozdrav.
mašina odradila skoro do kraja ali nije odradila centrifugu. Izbacila grešku E08. U funkciji je 4-5 godina i ovo je prvi problem.
pozdrav.
- 25 Dec 2012, 22:35
- Forum: KLIMA UREĐAJI
- Tema: MITSUBISHI E PUHZRP71VHA PROBLEM ZAGRIJAVANJA VODE RIJEŠENO
- Odgovori: 3
- Pregledano: 750
Re: MITSUBISHI ELECTRIC PUHZRP71VHA PROBLEM ZAGRIJAVANJA VODE
U pravu si gledalo se na ekonomsku računicu , platiti manje spremnik a u eksploataciji se u principu ne dobiva manje osim što je vrijeme zagrijavanja vode dulje. Utrošak energenta je isti, posljedica je neiskorištavanja kapaciteta uređaja. Ispravi me molim te ako griješim.
- 24 Dec 2012, 20:00
- Forum: KLIMA UREĐAJI
- Tema: CLIMA ROCA YORK BRAW08TP38 Izbacuje HP grešku RIJEŠENO
- Odgovori: 7
- Pregledano: 1027
Re: CLIMA ROCA YORK BRAW08TP38 Izbacuje HP grešku RIJEŠENO
Nakon što je uređaj odradio 10-tak dana sa novim punjenjem R22 i izmijenjenim filterom stanje je zadovoljavajuće tako da mogu reći da je uređaj uz sugestiju i pomoć kolega osposobljen za daljnji rad.
- 16 Dec 2012, 19:12
- Forum: KLIMA UREĐAJI
- Tema: MITSUBISHI E PUHZRP71VHA PROBLEM ZAGRIJAVANJA VODE RIJEŠENO
- Odgovori: 3
- Pregledano: 750
MITSUBISHI E PUHZRP71VHA PROBLEM ZAGRIJAVANJA VODE RIJEŠENO
Poštovani, imam pitanje vezano za sustav koji se koristi za zagrijavanje objekta i potrošne tople vode. Sastoji se od vanjske jedinice proizvođača MITSUBISHI ELECTRIC tip PUHZ RP 71 VHA sa regulacijom PAC IF 31 također proizvod MITSUBISHI E , pločasti izmjenjivač proizvođača SWEP 7KW te bivalentni s...
- 12 Dec 2012, 21:53
- Forum: KLIMA UREĐAJI
- Tema: CLIMA ROCA YORK BRAW08TP38 Izbacuje HP grešku RIJEŠENO
- Odgovori: 7
- Pregledano: 1027
Re: CLIMA ROCA YORK BRAW08TP38 Izbacuje HP grešku
Pozdrav svima , zahvaljujem se na dosadašnjoj sugestiji. Freon R407C je iz uređaja rekuperiran a uređaj napunjen sa R22. Trenutno su svi radni parametri zadovoljavajući, uređaj zagrijava vodu, grijanje funkcionira još mi samo preostaje da ga testiram narednih par dana i da vidim hoće li se greška po...
- 09 Dec 2012, 19:27
- Forum: KLIMA UREĐAJI
- Tema: CLIMA ROCA YORK BRAW08TP38 Izbacuje HP grešku RIJEŠENO
- Odgovori: 7
- Pregledano: 1027
Re: CLIMA ROCA YORK BRAW08TP38 Izbacuje HP grešku
Nije mi to palo na pamet, da budem iskren sumnjao sam da mi ventil ne radi kako treba kad ode uređaj na otapanje odnosno da se ne vrati u svoj pravi položaj već da ostane u nekom međupoložaju pa da iz tog razloga nabije visoki pritisak. Sam ventil još nisam ispitao ali planiram mu dati stalno napaja...
- 08 Dec 2012, 22:05
- Forum: KLIMA UREĐAJI
- Tema: CLIMA ROCA YORK BRAW08TP38 Izbacuje HP grešku RIJEŠENO
- Odgovori: 7
- Pregledano: 1027
CLIMA ROCA YORK BRAW08TP38 Izbacuje HP grešku RIJEŠENO
Postovanje svima, molim da mi pomognete u rješavanju slijedećeg problema: Dizalica topline radi uredno ljeti ali u režimu grijanja izbacuje grešku visokog pritiska. Kada se uređaj resetira normalno radi , ugrije vodu do zadanog set point-a i iskjluči se. Tako radi danima da bi nakon par dana opet za...