Pronađeno 56 rezultata
- 09 Mar 2018, 22:16
- Forum: KLIMA UREĐAJI
- Tema: Sredstva za zaptivanje ("seal"-ovanje) rashladnih instalacija
- Odgovori: 6
- Pregledano: 1666
Re: Sredstva za zaptivanje ("seal"-ovanje) rashladnih instalacija
U rashladnoj instalaciji ide samo ulje i freon sve drugo je višak
- 28 Dec 2017, 00:22
- Forum: Kafana - Pab - Bircuz
- Tema: FID sklopke
- Odgovori: 9
- Pregledano: 3725
Re: FID sklopke
Ili stisneš test dugme koje se nalazi na svakoj sklopki
- 19 Nov 2017, 19:12
- Forum: VEŠ MAŠINE
- Tema: Gorenje WA60065 ozicenje termobrave
- Odgovori: 10
- Pregledano: 3070
Re: Gorenje WA60065
Kod te mašine kad crkne bravica zna često da sprži vodove na ploči, verovatno ti je neispravan i programator
- 18 Sep 2017, 11:14
- Forum: FRIŽIDERI I ZAMRZIVAČI
- Tema: Krpljenje isparivaca naplata * REŠENO *
- Odgovori: 15
- Pregledano: 4094
Re: Krpljenje isparivaca naplata * REŠENO *
Ja krpim sa La-co iliti sa kredom za krpljenje(La-co je made in USA ) Prošle godine drugar na poslu probuši isparivač na frižideru(mali gorenje bez svetla), ujela ga pčela pa jurio da stavi led i naravno probije isparivač nožem.Kad smo se videli kaže šta je napravio, pitam ga jesi isključio? On:ne! ...
- 13 Sep 2017, 21:41
- Forum: FRIŽIDERI I ZAMRZIVAČI
- Tema: Dopunjavanje u garantnom roku??
- Odgovori: 17
- Pregledano: 3106
Re: Dopunjavanje u garantnom roku??
Da neverovatno kako ljudi su ubeđeni da samo treba da se dopunjava. Letos odem da vidim dve klime u jedan lokal LG i Samsung kao treba da se dopune(tako stranka kaže). Pogledam a ono turbine prljave na najvećoj brzini jedva se primeti da duva, spoljna jedinica sva od mace od topole prljava kako jedn...
- 31 Okt 2016, 22:57
- Forum: KLIMA UREĐAJI
- Tema: Simbio sim12mst6 problem sa startom kompresora * REŠENO *
- Odgovori: 3
- Pregledano: 2032
Re: Simbio sim12mst6 problem sa startom kompresora * REŠENO *
Sam si napisao sta je problem zeza te ventil,tj.zaglavljuje pa dok on neodradi i rastereti sistem kompresor nemože da krene.Zameni ventil
- 15 Mar 2016, 13:05
- Forum: FRIŽIDERI I ZAMRZIVAČI
- Tema: DORIN K 250 cs prikljucak REŠENO
- Odgovori: 6
- Pregledano: 1277
Re: DORIN K 250 cs prikljucak REŠENO
Osim preko frekventnog regulatora.(mislim na motore sa natpisom 220/380)
- 31 Jan 2016, 22:55
- Forum: FRIŽIDERI I ZAMRZIVAČI
- Tema: Admiral GS24X8D3 side by side slabo hladi
- Odgovori: 6
- Pregledano: 1333
Re: Admiral GS24X8D3 side by side slabo hladi
Nisi napisao da li si promenio filter-susac?
- 29 Jan 2016, 21:26
- Forum: VEŠ MAŠINE
- Tema: GORENJE WA60085 , TYPE:PS0A3/080 , ART.No.:267619/02 REŠENO
- Odgovori: 20
- Pregledano: 6175
Re: GORENJE WA60085 , TYPE:PS0A3/080 , ART.No.:267619/02
Sto nestavis novi pa probas?
- 29 Jan 2016, 21:15
- Forum: VEŠ MAŠINE
- Tema: GORENJE WA60085 , TYPE:PS0A3/080 , ART.No.:267619/02 REŠENO
- Odgovori: 20
- Pregledano: 6175
Re: GORENJE WA60085 , TYPE:PS0A3/080 , ART.No.:267619/02
Ja bi rekao triak barem sam imao slican problem.A iako blicne 5 puta to je F 5 moguci kvar triaka.Mislim da je btb 12 a mesto njega sam stavljao btb16
- 25 Jan 2016, 23:50
- Forum: KLIMA UREĐAJI
- Tema: Kako zamjeniti ventil?
- Odgovori: 26
- Pregledano: 3399
Re: Kako zamjeniti ventil?
Stari majstori,manje je poznato da su to ustvari indijanski vracevi imaju sesto culo.
- 25 Jan 2016, 21:53
- Forum: KLIMA UREĐAJI
- Tema: Kako zamjeniti ventil?
- Odgovori: 26
- Pregledano: 3399
Re: Kako zamjeniti ventil?
Da ono cuveno na plus 5 i to je kao dobro.Da bi napunio pravilno na manometre trebaju ti i podaci o temperaturi imas temu pregrevanje i podhladjenje pa procitaj zasto nije tako jednostavno.Mozes i ti kao i tvoj predhodnik odoka pa kako ubodes ali niko ti nece dati savet kako pravilno napuniti samo s...
- 25 Jan 2016, 21:27
- Forum: KLIMA UREĐAJI
- Tema: Kako zamjeniti ventil?
- Odgovori: 26
- Pregledano: 3399
Re: Kako zamjeniti ventil?
Samo vaga ako bude sipao R410 u menzurz verovatno ce se menzura razleteti.Samo vagu nabavi i na propisanu gramazu ovako kako ti radis ima samo da je prepunis.
- 25 Jan 2016, 00:19
- Forum: FRIŽIDERI I ZAMRZIVAČI
- Tema: Freon R600A
- Odgovori: 43
- Pregledano: 10201
Re: Freon R600A
Ocigledno da ce uvek biti onih koji ce da izmisljaju toplu vodu.Davno pre dok sam isao u skolu ucili su nas da u sistemu moze biti samo ulje i freon nikakve druge egzibicije.Tad su bili aktuelni R 12 R22 R502 i opet uvek naglasavano da se freoni ne mesaju.A sta ovde reci kad R 600a nije ni freon.Ni ...
- 06 Dec 2015, 16:05
- Forum: KLIMA UREĐAJI
- Tema: Pregrejanje i pothladjenje
- Odgovori: 126
- Pregledano: 12896
Re: Pregrejanje i pothladjenje
Slican problem imamo sa auto klimama. Ljudi odlaze kod majstora opremljenih samo manometrom, i tako, leta prolaze. Ja se ne bih opterecivao takvim servisima, vazno je ono kako ja radim, i gledam da bude posteno, ljudi to prepoznaju i vracaju se, ipak sebi mogu dozvoliti luksuz da budem posten u ovo...
- 05 Dec 2015, 23:31
- Forum: KLIMA UREĐAJI
- Tema: Pregrejanje i pothladjenje
- Odgovori: 126
- Pregledano: 12896
Re: Pregrejanje i pothladjenje
Bitno je samo da su oni Ovlasćeni
- 01 Sep 2015, 10:38
- Forum: FRIŽIDERI I ZAMRZIVAČI
- Tema: Rekuperator
- Odgovori: 48
- Pregledano: 9504
Re: rekuperator
Manje sisteme,znaci iz tvog iskustva preporuka Promax.
Ok veliko hvala :)
Ok veliko hvala :)
- 31 Avg 2015, 16:47
- Forum: FRIŽIDERI I ZAMRZIVAČI
- Tema: Rekuperator
- Odgovori: 48
- Pregledano: 9504
Re: rekuperator
Pozdrav kolege da neotvaram novu temu koji rekuperator preporucujete od navedenih
Promax minimax oko 620e
CPS cr 700 oko 750e
ITE Blue-R oko 600e
Hvala
Promax minimax oko 620e
CPS cr 700 oko 750e
ITE Blue-R oko 600e
Hvala
- 01 Avg 2015, 21:25
- Forum: VEŠ MAŠINE
- Tema: Gorenje WA583 ne napreduje programator-riješeno
- Odgovori: 4
- Pregledano: 1813
Re: Gorenje WA583 ne napreduje programator
prvo resi bravicu preko nje se kolo zatvara
- 01 Avg 2015, 21:19
- Forum: KLIMA UREĐAJI
- Tema: Klima LG JetCool Green G12AH ASH126RGA2 service manual
- Odgovori: 7
- Pregledano: 3857
Re: Klima LG JetCool Green G12AH ASH126RGA2 service manual